CE102 S7 JAKVZ RJ11 РАСПИНОВКА

Владимир Иванович
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2019 3:04 pm

CE102 S7 JAKVZ RJ11 РАСПИНОВКА

Сообщение Владимир Иванович » Пн фев 18, 2019 3:07 pm

Добрый день. Приобрел счетчик се102 s7 jakvz. В инструкции указаны средние контакты в разъемные rj11 для rs485. На крышке клемной колодки также указаны R-,R+,GND. Поясните, пожалуйста, назначение этих выводов.

Если я правильно понимаю gnd- это земля 485 интерфейса. R- и R+ это резервное питание. Если так, сообщите его параметры. Что именно резервируется этим питанием? Микросхема часов реального времени при этом питается с этих входов? И также скажите, правильно ли я понял, что 2й вывод не используется в rj11? 

NeiroN
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Ср июн 12, 2013 11:04 am
Откуда: Ижевск

Re: CE102 S7 JAKVZ RJ11 РАСПИНОВКА

Сообщение NeiroN » Пн фев 25, 2019 12:46 pm

RS485 для обмена бинарной информацией по духпроводному интерфейсу. Обычно контакты обозначаются A(-), B(+)

Изображение

GND это просто земля для подключения экранирующего проводника(не обязателен).

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE102 S7 JAKVZ RJ11 РАСПИНОВКА

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср фев 27, 2019 10:51 am

Добрый день.
Согласно Российским описаниям rs485 шина А имеет положительный потенциал относительно В, почему то в последнее время все чаще обозначаются контакты Data A(-), Data B(+), Ground , то есть показывают, что на шине А потенциал ниже потенциала шины В.
Подключение таких устройств к счетчику должно быть
А нашего устройства к Data B(+) адаптера и
В нашего устройства к Data A(-),адаптера