СЕ 208 считает больше

zor
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт янв 18, 2018 9:22 am

СЕ 208 считает больше

Сообщение zor » Вт апр 23, 2019 8:10 am

Такой случай на опоре установлены 2 счетчика СЕ208, один считает нормально, а второй значительно больше. При проверке схемы подключения установлено, что по второму счетчику при монтаже не убрали перемычку на ноль идущий с линии, т.е. ранее (до установки СЕ208) фаза и ноль шли с линии, но когда монтировали счетчик то фазу разорвали, а ноль нет (оба нулевых конца счетчика подсоединены к общему нулю). Когда начинаешь смотреть токи по фазному и нулевому проводу получается такая картина Iф=1,3А Iн=3,6А, если отключить нагрузку то Iф=0А Iн=4,7А.
В чем может быть причина? По первому счетчику такой проблемы нет.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ 208 считает больше

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср апр 24, 2019 2:25 pm

Добрый день,
Проблемный счетчик СЕ208, у которого нулевой провод проходит через счетчик, то есть нулевая шина входящая подключена к 3 контакту счетчика, выходная нулевая шина к 4 контакту счетчика.
Причина : при наличии на участке объединения нулевого провода и заземляющей шины, по нулевому проводу из-за разницы потенциалов на нулевом проводе и заземляющим на участке протекают выравнивающие токи, которые учитываются счетчиком как потребленная энергия . В Вашем случае( если отключить нагрузку то Iф=0А Iн=4,7А счетчик считает мощность 4.7Ах 220В=1034 Вт= 1,034 кВт.)
Выход из этого положения : нулевую шину, идущую к потребителю, перекинуть с 4 контакта на 3 контакт счетчика, то есть к 3 контакту подключить и входящий нуль и отходящий нуль. Учет элетроэнергии будет правильным, счетчик энергию будет считать только по току в фазном проводе.

zor
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт янв 18, 2018 9:22 am

Re: СЕ 208 считает больше

Сообщение zor » Пт апр 26, 2019 8:23 am

При чем здесь разница потенциалов, я пишу про то что практически получилось что контакт 3 и контакт 4 закорочены между собой и не понятно откуда в нулевом проводнике возникает ток больше чем в фазном проводнике.
При необходимости могу предоставить фотоснимок, не могу сюда его загрузить

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ 208 считает больше

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн апр 29, 2019 3:21 pm

Добрый день!
В виду маленького сопротивления датчика тока (сотни микроом) закоротка между контакт 3 и контакт 4 не исключает ток через счетчик по нулевому проводу.
Подключите входящую и отходящий от счетчика нейтральный провод на 3 контакт ( 4 контакт должен быть свободен , если ток в нейтральном проводе исчезнет, то, как я писал раньше, на участке имеется объединение нулевого провода с землей и через счетчик течет выравнивающий ток, если счетчик покажет наличие тока в нулевом проводе, то счетчик неисправен и необходимо его заменить.

igrivayapruse
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2019 4:50 pm
Откуда: Thailand
Контактная информация:

СЕ 208 считает больше

Сообщение igrivayapruse » Вт июн 25, 2019 9:47 am

Есть сомнения что электронный счетчик считает активную мощность. Соображения - прикидка схемотехники, и многовато он насчитывает, а нагрузки реактивной многолюминесцентные лампы, электродвигатели Включить последовательно индукционный не получается, может кто пробовал?

сама выигрывала игровые аппараты острова ?:)