Сообщение Cinik » Сб май 25, 2019 2:33 pm

Доброго дня, хочу снимать показания со счетчика и передавать в "умный дом", подключил счетчик по интерфейсу RS486 к преобразователю Болид USB-RS485
AdminTools работает все подключается
Пробую послать такие же команды из других программ через ком порт
настройки
Скорость-9600.
Четность- чет.
Биты данных- 7.
Стоповые биты- 1.
подключаюсь к COM порту
можно пример команды которую в COM порт отправить
нужно текущее потребление получать, и показания.я так понимаю сначала нужно авторизоваться, а потом запрос послать

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение к счетчику СЕ102М

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн май 27, 2019 5:29 pm

Здравствуйте

Рекомендации:
1) Включить DTR
2) Большинство современных адаптеров не умеют 7+чет, только 8+нет.
Бит четности рассчитывается так: если количество "1" в байте информации нечетное, то старший бит =1, иначе 0, т.е. вместо /?!CRLF (2F 3F 21 0D 0A) отправляем AF 3F 21 8D 0A.
На прием старший бит игнорируется (&x7f).

Cinik
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт май 21, 2019 8:41 am

Re: Подключение к счетчику СЕ102М

Сообщение Cinik » Вт май 28, 2019 8:53 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Здравствуйте

Рекомендации:
1) Включить DTR
2) Большинство современных адаптеров не умеют 7+чет, только 8+нет.
Бит четности рассчитывается так: если количество "1" в байте информации нечетное, то старший бит =1, иначе 0, т.е. вместо /?!CRLF (2F 3F 21 0D 0A) отправляем AF 3F 21 8D 0A.
На прием старший бит игнорируется (&x7f).


я попробовал отправить 2F 3F 21 0D 0A и AF 3F 21 8D 0A, в обоих случаях получил ответ
/EKT5CE102Mv01
это видимо тип счетчика

а как получить текущие показания, текущее потребление и т.д.?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение к счетчику СЕ102М

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт май 30, 2019 4:13 pm

Добрый день.
Обмен производится по протоколу ГОСТ IEC61107-2011
Отступление от ГОСТа - расчет BCC. Контрольная сумма рассчитывается как сумма всех символов после SOH в байт с переполнением. По ГОСТу ВСС рассчитывается по xor.

Команды описаны в полном руководстве по эксплуатации. Приложение Д:
http://www.energomera.ru/documentations ... e_full.pdf

Можно скачать AdminTools : http://www.energomera.ru/ru/support/download/meters
В ней можно включить монитор обмена и посмотреть как производится обмен. Там реализовано чтение/запись всех параметров счетчика.

Так же есть старые документы для ЦЭ6850, но для СЕ102М обмен выполняется аналогично.
http://www.energomera.ru/documentations/protokol.pdf
http://www.energomera.ru/documentations/primer.pdf

Cinik
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт май 21, 2019 8:41 am

Re: Подключение к счетчику СЕ102М

Сообщение Cinik » Пт май 31, 2019 9:24 am

Спасибо, там через авторизацию все, повторяя протокол я все данные получаю, я подумал может быть есть одна команда чтения без авторизации
эти же данные итак на ЖК дисплее есть, зачем при чтении авторизироваться

igrivayapruse
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2019 4:50 pm
Откуда: Thailand
Контактная информация:

Подключение к счетчику СЕ102М

Сообщение igrivayapruse » Пт июн 21, 2019 5:03 am

Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение к счетчику СЕ102М

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июн 21, 2019 12:52 pm

Добрый день,
Порядок подключения счетчика должен быть указан в технических условиях на подключение, который предоставляется энергоснабжающей организацией.
Кроме этого необходимо руководствоваться схемой подключения соответствующего счетчика и пунктами 1.7.51, 1.7.53 ПУЭ 7, требующими применения по отдельности или в сочетании ряда мер защиты, в том числе и применения защитного заземления.