Перестал работать счетчик ЦЭ-6803ВМ

kastrim43@gmail.com
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт июл 30, 2019 9:51 pm

Перестал работать счетчик ЦЭ-6803ВМ

Сообщение kastrim43@gmail.com » Вт июл 30, 2019 10:00 pm

После замены трансформаторов тока перестал работать счетчик. Схему подключения не меняли, коэффициент трансформации ТТ тот же, светодиод контроля питания Сеть горит постоянно, а показания под нагрузкой не меняются. Единственные проблемы с подключением: не объединены в звезду и не заземлены вторичные обмотки ТТ и Л2 подключена к питающей шине,а Л1 к кабелю нагрузки. Может ли быть это причиной неисправности или просто совпадение событий замена трансформаторов и выхода из строя счетчика?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7618
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Перестал работать счетчик ЦЭ-6803ВМ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт авг 06, 2019 11:30 am

Добрый день.
Прибор не исправен и его необходимо ремонтировать.
Порядок замены, ремонта смотрите на нашем сайте – Поддержка – Сервисное обслуживание.