ЦЭ6803 и фазное 127В

auditPAO
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2018 7:27 am

ЦЭ6803 и фазное 127В

Сообщение auditPAO » Вт окт 08, 2019 2:22 pm

Здравствуйте, столкнулись у военных с подключенным ЦЭ6803 3*220/380 5А на линейное напряжение 220В в классической схеме с тремя ТТ. Насколько правильный будет учет электроэнергии?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: ЦЭ6803 и фазное 127В

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср окт 09, 2019 5:08 pm

Добрый день.
Счетчик ЦЭ6803 3*220/380 5А как показывают испытания начинает функционировать , при трехфазном включении при фазном напряжении не менее 105 В , при этом напряжении его технические характеристики и класс точности соответствуют заявленным в документации, то есть он ведет правильный учет , но согласно нормативным документам и описанию типа работа счетчика нормируется в диапазоне фазных напряжений от 165 В до 265 В .

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя