Собственное потребление ЦЭ6803

Energetik01
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2019 6:35 pm

Собственное потребление ЦЭ6803

Сообщение Energetik01 » Ср ноя 06, 2019 6:45 pm

Добрый день, при проверке прибора учета ЦЭ6803 трансформаторного включения было обнаружено, что собственное потребление счетчика по фазам составляет 0,035А, 0,007А и 0,035А соответственно. Таким образом паспортные характеристики не превышены, однако с учетом опыта проверок таких приборов считаю такую ситуацию не нормальной, ведь при проверке новых приборов потребляемый ток по каждой фазе примерно равен 0,027-0,035А. Подскажите пожалуйста причины по которым на одной из фаз потребляемый ток может отличаться в меньшую сторону. (отличие в большую сторону - например собственное потребление 0.050А, чаще всего говорит о вмешательстве в работу прибора учета, а вот в меньшую... Подтвержденной информации пока не нашел).

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7725
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Собственное потребление ЦЭ6803

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн ноя 11, 2019 11:59 am

Добрый день.
Причин может быть несколько, например:
1. Неисправность в схеме (питания) счетчика.
2. Неисправность в схеме подключения счетчика;
3. Ошибка при проведении измерений и т. п.
Дистанционно конкретную ошибку выявить не представляется возможным.
Если все же №№ 2 и 3 исключить, то счетчик необходимо направить в ремонт.

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость