Линейная нагрузка - погрешность учёта эл.энергии.

NelsonX
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2020 1:59 pm

Линейная нагрузка - погрешность учёта эл.энергии.

Сообщение NelsonX » Вт фев 11, 2020 2:36 pm

Добрый день!
Ситуация:
Счётчик ЦЭ6803В М7 Р32 10-100А - прямого включения, установлен для учёта электроэнергии используемой на обогрев помещений.
Электрокотёл содержит два ТЭН 8кВт и 6кВт подключаемых на линейное напряжение фаз АС и ВС соответственно.
Включение и отключение осуществляется по средствам коммутации двумя однофазными Твёрдотельными реле управляемыми двумя температурными контроллерами (у каждого ТЭН свой контроллер и ТТреле).
Вопрос: Т.к. счётчик преднозначен для учёта фазной нагрузки по трем фазам по схеме "звезда" с общей нейтралью, то при включении не симетричной нагрузки на линейное напряжение по схеме "с изолированной нейтралью" будет вносится погрешность порядка +15% ?
Какой счётчик "прямого включения" можно использовать для учёта эл.энергии потребляемой не симетричной нагрузкой в сетях с изолированной нейтралью 380В?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7845
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Линейная нагрузка - погрешность учёта эл.энергии.

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср фев 12, 2020 10:50 am

Добрый день.
Вы в своем вопросе не указали к счетчику подключена нейтраль или нет.
При подключенной нейтрали при Вашей нагрузке счетчик ЦЭ6803В достоверно ведет учет без отклонений,
При неподключенной нейтрали и симметрии подходящих напряжений, счетчик тоже ведет корректный учет энергии, при несиметрии подведенных напряжений до 5% погрешность может увеличится на 1% и чем больше не симметрия, тем больше будет погрешность, при отсутствии одной из фаз недоучет может составит до 50%.

NelsonX
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2020 1:59 pm

Re: Линейная нагрузка - погрешность учёта эл.энергии.

Сообщение NelsonX » Сб фев 15, 2020 10:10 pm

Нейтраль к счетчику подключена. Нагрузка без нейтрали + несиметричная.
Недоучет - если будет отсутствовать одна из фаз питающей сети на счетчике или на нагрузке будет режим включения между двух фаз (без третьей)?

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»