CE300 и коэффициент трансформации

Specar
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2017 2:18 pm

CE300 и коэффициент трансформации

Сообщение Specar » Вт июн 23, 2020 3:01 pm

Доброго дня !
Установили счетчики CE300-R31 043-J
Незнаю как задать коэффициент трансформации,
подключался через admin tools, на других счетчиках 301 или 303 есть такой настраиваемый параметр.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8039
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE300 и коэффициент трансформации

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 25, 2020 9:40 am

Добрый день,
В счетчиках СЕ300 отсутствует параметр установки коэффициента трансформации.

Specar
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт апр 13, 2017 2:18 pm

Re: CE300 и коэффициент трансформации

Сообщение Specar » Чт июн 25, 2020 9:41 am

а не могли бы подсказать как настроить коэффициент трансформации ?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8039
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE300 и коэффициент трансформации

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 25, 2020 4:29 pm

Добрый день,
Я уже отвечал в счетчика СЕ300 отсутствует параметр установки коэффициента трансформации.
При использовании данного счетчика с трансформаторами тока и напряжения необходимо показания счетчика умножать на произведение коэффициентов тока и напряжение