Эл.счетчик ЦЭ6803ВМ Фазировка

Коньков Владимир

Эл.счетчик ЦЭ6803ВМ Фазировка

Сообщение Коньков Владимир » Вт янв 29, 2013 10:15 am

ООО "Спецмонтаж" просит дать Вас ответ на офицальном бланке :
Влияет или нет чередование фаз на правильность показаний счетчика ЦЭ6803ВМ. sp.mont@mail.ru

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт янв 29, 2013 4:36 pm

Добрый день,
Чередование фаз на правильность показаний счетчика ЦЭ6803ВМ не влияет.

Коньков Владимир

Сообщение Коньков Владимир » Ср янв 30, 2013 4:09 am

ООО "Спецмонтаж" убедительно просит вас дать офицальный ответ на вопрос : Влияние чередования фаз на правильность показания счетчика ЦЭ6803ВМ в связи с необоснованными требованиями энергосбыта.Просим вас отправить ответ на официальном бланке на электронную почту sp.mont@mail.ru

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт янв 31, 2013 11:34 am

На указанный электронный адрес отправлен ответ на официальном бланке.

hklebnicov
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2013 4:21 pm

Сообщение hklebnicov » Чт янв 31, 2013 4:53 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день,
Чередование фаз на правильность показаний счетчика ЦЭ6803ВМ не влияет.


А для электросчетчиков трансформаторного включения ?

Николай Мельник

Сообщение Николай Мельник » Ср мар 27, 2013 3:17 am

А влияет ли на правильность учета, если одна фаза на ТТ развернута?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 27, 2013 10:35 am

Добрый день.
Для всех исполнений счетчиков ЦЭ6803ВМ (кроме счетчиков с рабочим напряжением 100В для трехпроводного включения) чередование фаз на правильность показаний счетчика не влияет.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 27, 2013 3:28 pm

Николай Мельник писал(а):А влияет ли на правильность учета, если одна фаза на ТТ развернута?


Добрый день.
Счетчики ЦЭ6803ВМ 3Ф4ПР, предназначенные для работы с тремя трансформаторами тока, ведут учет энергии сложением энергий потребления по каждой фазе по модулю, то есть без учета знака. Поэтому обратное подключение трансформаторов тока не сказывается на правильности учета энергии.

blackdemo.facebook
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт июл 31, 2020 12:19 pm

Re: Эл.счетчик ЦЭ6803ВМ Фазировка

Сообщение blackdemo.facebook » Пт июл 31, 2020 12:21 pm

Влияет ли на учет электроэнергии перестановка генераторного и нагрузочного концов в счетчике прямого включения ЦЭ6803В?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Эл.счетчик ЦЭ6803ВМ Фазировка

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июл 31, 2020 6:29 pm

Добрый день.
Прошу предоставить заводской номер счетчика.