Возможно ли подключение без нулевогоо провода

Дмитриq sev
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн авг 24, 2020 4:00 pm

Возможно ли подключение без нулевогоо провода

Сообщение Дмитриq sev » Пн авг 24, 2020 4:05 pm

Добрый день, необходимо организовать учет электроэнергии оборудования подключенного по трех проводной схеме ( 3 фазы без нуля) возможно ли это на вашем оборудовании?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Возможно ли подключение без нулевогоо провода

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср авг 26, 2020 1:19 pm

Добрый день!
Для счетчиков производства «Энергомера» такое подключение допустимо, в соответствии со схемами подключения, приведенными в «Руководствах по эксплуатации».
При этом необходимо, чтобы напряжение в сети соответствовало техническим характеристикам счетчика.
И при таком включении отсутствие напряжения на одной из фаз может привести к недоучету энергии по оставшимся фазам до 50%.