Как правильно снимать показания

PotrebitelEnergomera
Сообщения: 441
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 12:12 pm

Сообщение PotrebitelEnergomera » Чт июл 23, 2015 2:51 pm

Всё может. Что бы определить от куда такие возможности надо анализировать ваше электрохозяйство:
Обогреватели, тёплые полы, освещение, насосы, электроинструменты, электроплиты и т.п.
Так же неисправная проводка может через нагрузку тратить электроэнергию впустую, возможно к тому же создавая угрозу пожара.

Проанализируйте ваше электрохозяйство это позволит найти где расходуется больше всего.

Что бы удостоверится, что проблема не в счётчике отключите всю нагрузку после счётчика рубильниками и проведите тест прибора известной постоянной нагрузкой 100-1000Вт (подключением её после счётчика). Если тест выявит неисправность, тогда уже о замене/ремонте прибора можно подумать.

Знакомые на небольшой дом (возможно в ваших габаритах по площади) со всеми отоплениями, светом, насосами тратят по 15-20000 руб/месяц (не помню зимой это или летом и еду они готовят на газу в балонах). В небольшой квартире (1-2комнатной с электроплитой) где нет отоплений, насосов и т.п. может уходить 100-400 кВт/мес, а это уже 400-1300 руб по тарифам с электроплитой, чего уж говорить о доме.

zzzzzz696969
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2015 9:06 am
Откуда: днепропетровск

Как правильно снимать показания

Сообщение zzzzzz696969 » Чт июл 30, 2015 9:15 am

сэ6803в 2004 гв постоянная 640 гост 30207-94 ток 5-50 3ф 4пр 3х220/380 скажите есть запятая или нет

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7189
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июл 30, 2015 2:06 pm

Добрый день.
В счетчике ЦЭ6803В с постоянной 640, базовым (максимальным) током – 5(50)А, все шесть цифр (в счетчике с 6-разрядным механическим отсчетным устройством) или все 7 цифр (в счетчике с 7-разрядным механическим отсчетным устройством) учитываются как целые киловатт-часы, без учета запятой.

zzzzzz696969
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2015 9:06 am
Откуда: днепропетровск

Сообщение zzzzzz696969 » Чт июл 30, 2015 2:34 pm

тогда зачем на последнем ролике разметка из ста делений

Алекс777
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2015 11:21 pm

Сообщение Алекс777 » Пт июл 31, 2015 7:40 am

Уважаемый изготовитель!
Счетчик ЦЭ6803В/1 1Т 10-100А 3ф.4пр.М7 Р31, N 007882049002114. Как учитывать показания? В паспорте указано 7 нолей и в скобках 6. Значит считать надо шесть цифр?
Спасибо. :?: :?: :?:

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7189
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июл 31, 2015 12:13 pm

Добрый день.
Уважаемый потребитель!

В Вашем счетчике 7-разрядное отсчетное устройство, постоянная счетчика – 320, на шильде отсутствует запятая и красное окошко, все семь цифр отсчетного устройства учитываются как целые киловатт-часы, без учета десятичных долей.
В паспорте 7 нолей (0000000) – обозначение целых киловатт-часов для 7-разрядных счетчиков (М7); 6 нолей (000000) – обозначение целых киловатт-часов
для 6-разрядных счетчиков (М6).

111
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср сен 25, 2013 1:08 pm

пфффф

Сообщение 111 » Чт сен 03, 2015 7:46 am

Ну это вообще ни в какие ворота не лезет - народ - что вы себя как бараны-то ведет? Взял руководство - прочитал - все понял и вперед! Нет мы будем тут "му-хрю" устраивать.. Возьмите за правило - поставили новый счетчик - подцепите к нему ТЭН известной мощности - часик помотали - посчитали - и все понятно - нормально считает или нет. А на тот бред который Вы пишете я на месте модератора тоже не отвечал бы - его работа консультировать Вас по техническим вопросам, а не выкладывать тут азы электротехники..

Алексей fd
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2015 2:24 pm

Re: Как правильно снимать показания

Сообщение Алексей fd » Вт ноя 10, 2015 2:40 pm

У меня вопрос такой.Счетчик ЦЭ6803ВМ7Р31 3+220/380 5-60А imp/kW.h 600. Именно 600, а не 640. Все пересмотрел ,но нигде не нашел своего счетчика.чтобы проверить правильно ли мы считали показания. подскажите шесть или семь цифр.Можно на эл почту. С уважением Алексей

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7189
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Как правильно снимать показания

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср ноя 11, 2015 11:05 am

Добрый день.
На Вашем счетчике правая крайняя цифра отделена запятой, показания на Вашем счетчике 012345,6 следует читать -двенадцать тысяч триста сорок пять целых и шесть десятых КВт-ч.

Алексей fd
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2015 2:24 pm

Re: Как правильно снимать показания

Сообщение Алексей fd » Пн ноя 16, 2015 10:19 am

Спасибо за ответ.

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость