Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Sasha s Uralmasha
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2016 3:17 pm

Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение Sasha s Uralmasha » Вс окт 09, 2016 3:26 pm

Вот по счетчику СЕ301 R31(33) вопрос:
Как он меряет энергию. Во всех доступных мне описаниях я увидел стандартные формулы из книжки по ТОЭ, типа P=UIcos(f), а энергия - интеграл от этой формулы. Может и посерьезнее уравнения были, но все равно очень общее. В результате этого вопросы:
1. Как счетчик определяет частоту? По горбушкам или по переходам через ноль?
2. Как осуществляется цифровка сигнала?
3. Как определяется косинус фи?
4. Почему ограничения по искажению синусоидальности напряжения и тока только 8%. Напряжение еще обеспечивается в большинстве случаев, а вот с током беда (особенно в сетях 0,4 кВ). Жилые дома, офисные здания, магазины сильно портят качество тока.
5. В свете предыдущего вопроса: Как меряется энергия: по всему сигналу или по основной частоте?

Заранее спасибо

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср окт 12, 2016 6:58 pm

Добрый день!
Если речь идет о счетчиках СЕ300 –СЕ303, то в них в измерительной микросхеме реализован принцип :
Измерение мгновенных значений токов и напряжений за 20мс 50 значений , перемножение этих мгновенных значений (получаем мгновенные мощности ) . которые интегрируются .
Изображение

Имея три вычисленных величины : напряжения , ток .,активную энергию , вычисляется, полная мощность (S) ,реактивная энергия (R) , фазовый угол (Ф) по формулам :

S = V x I
S 2 = E 2 +R 2
Tg ф = R / E
cos ф = E / S

Частота определяется из графика напряжений, при переходе через ноль, по макушкам нельзя, так как амплитудные значения в районе максимумов имеют минимальные скорости изменения.

Sasha s Uralmasha
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2016 3:17 pm

Re: Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение Sasha s Uralmasha » Чт окт 13, 2016 9:13 am

Спасибо за достаточно оперативный ответ!
Вы не ответили про показатели качества.
Также не совсем понятно, как решается проблема возможного множественного перехода через ноль.
Кроме того известно, что в случае некачественной электроэнергии, представленные формулы по реактивной мощности не работают.
Показатели считаются для каждой фазы и потом складываются? или считаются для одной фазы, а потом умножается на три?
И по ответу вопросы:
1. все таки имеем дело с энергиями или мощностями?
2. какие напряжения и токи используются в расчете (действующие, максимальные ...)

Sasha s Uralmasha
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2016 3:17 pm

Re: Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение Sasha s Uralmasha » Пн ноя 07, 2016 9:04 pm

Я так понял, что производитель больше не хочет отвечать на вопросы. Значит будем рекомендовать не покупать данную продукцию!!!!!!!!!!!!!!!!!!

varlok
Сообщения: 483
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение varlok » Вт ноя 08, 2016 8:24 am

а каких производителей вы рекомендовать будете?
вам кто то уже сообщил как их счетчики производят измерение ЭЭ ? (в том числе с параметрами не соответствующими требованиям ГОСТ)

в описании типа достаточно подробно описывается что, как, при каких условиях и с какой точностью измеряется.

например прибор ПАРМА-ВАФ при измерении мощности 1ф цепи при нагрузке с тиристорным преобразователем у меня вообще показывал в 2 раза больше чем счетчик, потому что он предназначен для измерения синусоидальных токов и напряжений (таков был ответ завода изготовителя)

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт ноя 10, 2016 10:34 am

Добрый день!
Счетчики СЕ300-СЕ303 делают в течении 20 миллисекунд 50 измерений мгновенных значений тока и напряжения по каждой фазе, затем эти данные перемножаются, получается массив мгновенных мощностей, которые обрабатываются по каждой фазе, вычисляется активная мощность (энергия), действующие значение напряжение и токов, исходя из этих результатов вычисляется полная мощность и реактивная по каждой фазе, а затем для получения результатов по общему потреблению активной и реактивной энергий производится сложение результатов по активной и реактивной энергий по каждой фазе.
И последнее, что такое мощность – это энергия, измеренная за секунду .

Sasha s Uralmasha
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2016 3:17 pm

Re: Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение Sasha s Uralmasha » Пт май 31, 2019 2:16 pm

Спасибо!
Для уточнения:
активная мощность - среднее значение от мгновенной
полная мощность - произведение действующих значений тока и напряжения
реактивная мощность - квадратный корень из разницы квадратов полной и активной

Действующие значения токов и напряжений считаются через среднеквадратичное значение по 50 измерениям мгновенных значений тока и напряжения
Ни каких коррекций до синусоидальных значений не делается?

Артем75
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2019 11:14 am

Re: Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение Артем75 » Ср июн 26, 2019 5:48 pm

Здравствуйте!
Вопрос по СЕ301 R33 043 JAZ:
Из руководства
"Счётчик позволяет измерять четыре типа энергий суммарно, мощностей – суммарно и раздельно
по каждой фазе:
− активную энергию (мощность) обоих направлений Аi , Аe , P, P ;
− реактивную энергию (мощность) обоих направлений i R , e R , Q,Q  .
Получается, что активная и реактивная энергии отдельно по фазам не выводится на ЖКИ, только суммарно? Это так?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Работа счетчика CE 301 R31(33)043 JAZ в условиях нарушения показателей качетва электрической энергии

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн июл 01, 2019 2:52 pm

Добрый день.
1. Счётчики СЕ301 не измеряют реактивную энергию и мощность. См. *1 сноску на стр. 9 http://www.energomera.ru/documentations ... 303_rp.pdf
2. На ЖКИ счетчика СЕ301 величина активной энергии пофазно не выводится.

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость