Нужен технический ответ

Сообщение Митич » Чт апр 13, 2017 12:19 pm

Здравствуйте. Являюсь владельцем помещения, в котором располагался швейный цех и оборудование нуждалось в 3-х фазном питании. Потребление эл. энергии осуществлялось ЦЭ6803ВМ. Осенью 2016г произошла смена арендатора. Помещение перепрофилировалось под квестовые комнаты. Соответственно надобность в 3-х фазном питании отпала и стало 1- о фазным, только освещение и пара розеток. Сегодня пришел контроллер и в ходе осмотра заявил, что счетчик работает неправильно.Приходит 3-и фазы , а уходит 1-а.(арендатор своими силами откинул лишнее - от греха подальше). Счетчик считает с погрешностью и выписал штраф. Очень хочется услышать мнение производителя по этому вопросу, грамотно обоснованное и подкрепленное. Очень нужно для разрешения этой ситуации среди " собственник - арендатор - контроллер"

MaratRES
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июл 03, 2017 8:09 pm

Re: Нужен технический ответ

Сообщение MaratRES » Сб июл 15, 2017 8:19 pm

Причём здесь производитель, почему не загистрировали смену арендатора актом электросети в идеале с заменой на "однофазник"
:evil:

PotrebitelEnergomera
Сообщения: 441
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 12:12 pm

Re: Нужен технический ответ

Сообщение PotrebitelEnergomera » Ср июл 19, 2017 5:16 pm

Митич писал(а):Приходит 3-и фазы , а уходит 1-а.(арендатор своими силами откинул лишнее - от греха подальше). Счетчик считает с погрешностью и выписал штраф. Очень хочется услышать мнение производителя по этому вопросу, грамотно обоснованное и подкрепленное. Очень нужно для разрешения этой ситуации среди " собственник - арендатор - контроллер"
Может дело не в количестве подключенных фаз, а в неисправности прибора?

ГОСТ 6570-96 СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ
И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ

6.5 Систематическая составляющая относительной погрешности трехфазных счетчиков при наличии тока в одной (любой) из токовых цепей, при отсутствии тока в других токовых цепях (в дальнейшем - неравномерная нагрузка) и при симметричных напряжениях, приложенных к цепям напряжения, не должна превышать пределов допускаемых значений для соответствующего класса точности, указанных в таблице 7.


В таблице не более 4% в наихудшем случае.

Код: Выделить всё

http://www.mastergrad.com/forums/t13463-trehfaznyy-schetchik-i-odnofaznoaya-nagruzka/


И ещё похожая тема:
Вопрос: Существуют ли противопоказания к такой установке счетчика?

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн май 12, 2014 4:43 pm
Добрый день.
Противопоказание существует и оно регламентируется ГОСТ 52323 – 2005: величина дополнительной погрешности от несимметрии напряжений (отсутствие напряжений в двух фазах – частный случай несимметрии напряжений), при номинальном токе нагрузки и коэффициенте мощности 1.0, для класса точности 0.2S – 0.50%, для класса точности 0,5 – 1.00%. Т.е. при несимметрии напряжений счетчик с классом точности 0.2S имеет право врать на 0,2+0,5=0,7%, класса 0,5 – 0,5+1,00=1,5%.

Код: Выделить всё

http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?t=35461