чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Сообщение shalikov_eg » Чт июн 08, 2017 10:12 am

на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения при неверном чередовании фаз тока и напряжения будет ли недочет электроэнергии? и какой?

shalikov_eg
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июн 08, 2017 9:52 am

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Сообщение shalikov_eg » Чт июн 08, 2017 10:20 am

подскажите пожалуйста кто знает!

Михаил_С
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Сообщение Михаил_С » Чт июн 08, 2017 10:47 am

Добрый день!
Если речь идет о включении счетчиков 230/400 В, 5 А через ТТ, то при соблюдении соответствия токов и напряжения, обратное чередование фаз на учет не влияет. Проверено на счетчиках СЕ301 S31 043 JAVZ при балансировке КТП.
Другое дело, что по паспорту требуется прямое чередование и сетевая организация требует выполнять это условие.

shalikov_eg
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт июн 08, 2017 9:52 am

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Сообщение shalikov_eg » Чт июн 08, 2017 12:28 pm

а если не соблюдено соответствие токов и напряжения на счетчике РиМ 489.15?????????

Михаил_С
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Сообщение Михаил_С » Чт июн 08, 2017 3:15 pm

Есть разные способы:
1. Можно воспользоваться ВАФ - замерить токи, напряжения, углы, мощность по фазам, итоговая мощность будет равна сумме.
Далее восстановить нормальную схему провести те же замеры, получить итоговую мощность.
Сравнить две мощности - это будет недоучет. Проблема в том, что если нагрузка не равномерная, то сложно сделать вывод.
2. Еще можно сравнить профили мощности при правильной и неправильной схемах - за определенный период, когда нагрузка примерно одинаковая.
3. Идеальный вариант - это воспользоваться образцовым прибором, штука не дешевая, поэтому не у всех имеется.
4. Так же можно пользуясь тем же ВАФом провести замеры и путем математических вычислений, принимая за базу нормальную схему включения с допустимыми косинусами рассчитать какой должна быть нагрузка, сравнить с замеренной.
5. Если есть контрольный счетчик, то по его показаниям.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7462
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 08, 2017 6:06 pm

Добрый день.
Прошу предоставить полное наименование и серийный номер счетчика.