CE-301 R33 043 JAZ

andrey_tlt
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 22, 2017 10:02 am

CE-301 R33 043 JAZ

Сообщение andrey_tlt » Ср ноя 22, 2017 10:16 am

Добрый день!
Нет связи со с счётчиком (СЕ-301 R33) через интерфейс RS485 (USB-RS485)
Питание подключено (клеммы 14 (+) и 15 (-)). Полярность А и В соблюдена (как по схеме) (12,13)
Admin tools не видит подключения.
Канал связи - RS232 (CE30x)
Протокол обмена ГОСТ IEC61107-2011
Модуль USB-RS485 - Bolid, куплен по вашей рекомендации.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE-301 R33 043 JAZ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн ноя 27, 2017 11:37 am

Добрый день.
В диспетчере устройств в свойствах устройства, на вкладке «port settings» установить галочку RS485.
В настройках канала связи AdminTools указать номер ком порта вашего преобразователя, скорость 300, бит данных 7, четность – чет, стоповые биты – 1.

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость