ЦЭ6803В 5-50А 2003г. удваивал показания

SuperTone
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2018 5:53 pm

ЦЭ6803В 5-50А 2003г. удваивал показания

Сообщение SuperTone » Пт мар 09, 2018 6:19 pm

ЦЭ6803В 5-50А 2003г.
У нас в офисе установлен этот счетчик. Мы усомнились в его показаниях. Стали проверять:
На ночь сделали замер оставив включенным только не большой бытовой холодильник. за 17 часов набежало 0.5кВтч.
Далее мы решили замерить расход офиса в течении дня. Для этого мы все приборы подключили через дополнительный счетчик СОЭ-52 5-50А 2008г.
И получили за 6 часов расход по доп. счетчику ~9кВтч, а по ЦЭ6803В ~18кВтч
Далее мы обратили внимание на мигающую лампочку счетчика и нашли android приложение Energe Meter Reader.
В приложении указывали Imp / kWh и камерой считывали мерцания лампочки. так вот: доп. счетчик показывал 1.9 кВт при включенном обогревателе мощностью 2кВт, а ЦЭ6803В показывал 4.2кВт. Мы делали множество измерений с разной нагрузкой и убедились в том, что ЦЭ6803В практически удваивает показания.
Но потом мы выключили строенный автомат до счетчика, тем самым отключив офис на ночь, а утром, после включения, обнаружили что работа счетчика восстановилась - он перестал удваивать. Проверяли и доп. счетчиком и приложением.
Теперь не понятно что с этими знаниями делать. Получается если мы сдадим счетчик на экспертизу, то скорее всего он будет адекватно считать.
Возможно ли такое поведение счетчика конструктивно? Какая вероятность, что, при поверке, данная, назовем вещи своими именами, не исправность обнаружиться?

varlok
Сообщения: 474
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: ЦЭ6803В 5-50А 2003г. удваивал показания

Сообщение varlok » Пн мар 12, 2018 10:53 am

вероятность повторного сбоя при поверке очень небольшая, сами же пишете что после включения он работает нормально
я бы заменил такой проблемный счетчик а то вдруг он будет не в 2 а раз в 10 учитывать лишнего ;)

PotrebitelEnergomera
Сообщения: 441
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 12:12 pm

Re: ЦЭ6803В 5-50А 2003г. удваивал показания

Сообщение PotrebitelEnergomera » Пн мар 12, 2018 11:56 am

SuperTone писал(а):Теперь не понятно что с этими знаниями делать. Получается если мы сдадим счетчик на экспертизу, то скорее всего он будет адекватно считать.
Возможно ли такое поведение счетчика конструктивно? Какая вероятность, что, при поверке, данная, назовем вещи своими именами, не исправность обнаружиться?
У юр.лиц всё сложно, так что лучше обезопасить себя и заменить подозрительный счётчик, пока не насчитали по выделенной мощности безучтёнку, а не по счётчику.
Думаю идеально если поставить два счётчика последовательно (так сказать обеспечить резервирование учёта), с регистрацией одного как прибор учёта, а второй оформить как контрольный.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7207
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: ЦЭ6803В 5-50А 2003г. удваивал показания

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 14, 2018 9:09 am

Добрый день.
Вероятно, при проведении экспертизы счетчик покажет нормальную работу, и Вы получите акт о работе счетчика без отклонений. Такое поведение счетчика скорей всего связано с нарушениями режимов работы элементов внутри счетчика. Мы готовы провести техническое обследование счетчика и по результатам подготовить заключение. Для этого необходимо отправить счетчик на обследовании по адресу 357106, Ставропольский кр., г. Невинномысск, ул. Гагарина, 217 ЗИП «Энергомера».
В сопроводительном письме просим указать причину отправки.
Снятие и замену счетчика необходимо производить комиссионо с представителем энергоснабжающей организации.
Технический анализ состояния счетчика проводится комиссионно, на безвозмездной основе.

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость