Воздействие на СМ счетчика ЦЭ 6803 В М7 Р32

PotrebitelRus
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт мар 27, 2018 2:50 pm

Воздействие на СМ счетчика ЦЭ 6803 В М7 Р32

Сообщение PotrebitelRus » Вт мар 27, 2018 3:01 pm

Добрый день, столкнулся с такой проблемой. При снятии показаний счетчика ЦЭ6803 В за расчетный период обнаружено "скурчивание" показаний в обратную сторону. Если предположить, что снятие крышки счетного механизма не осуществлялось (пломба поверителя не нарушена) то каким образом происходило скурчивание? В дальнейшем прибор работает снова верно. Есть подтверждающие фото на начало и конец периода. Также осуществлена проверка прибора на "заряженность" (использовали прибор СЕ 602 М), по результатам которой, потребление счетчиком находится в пределах установленном заводом изготовителем не более 0,8 Вт на измеряемую цепь.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7202
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Воздействие на СМ счетчика ЦЭ 6803 В М7 Р32

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 28, 2018 11:25 am

Добрый день.
Все отсчетные механизмы счетчиков ЦЭ6803В снабжены стопором обратного хода.
В первую очередь следует исключить ошибку при снятии показаний.
При отсутствии ошибки снятия показаний возможны варианты:
- неисправность счетчика;
- несанкционированное воздействие на счетчик.
Определить причину описанного Вами явления возможно только обследовав счетчик.

PotrebitelRus
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт мар 27, 2018 2:50 pm

Re: Воздействие на СМ счетчика ЦЭ 6803 В М7 Р32

Сообщение PotrebitelRus » Ср мар 28, 2018 11:42 am

Ошибки снятия быть не может, есть фото в подтверждение. Визуально определить вскрытие крышки счетного механизма не можем - есть только косвенные признаки - отсутствие заводской гал. наклейки, отсутствие второй свинцовой пломбы на корпусе пломбы. Но с учетом ранее затронутых тем на данном форуме, галограммы и наклейки на корпусе, а также установка второй свинцовой пломбы не есть нарушение. К тому же счетчик проверен эталонником СЕ-602М в том числе и на возможность заряженности. Также установлена а/м пломба на корпусе. Единственное предположение - воздействие на шаговый двигатель СМ, электромагнитным полем внешнего источника, с целью перекручивания СМ с переходом через ноль. Как вы считаете такое возможно?
Могу также отправить фото в подтверждение, но личным сообщением.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7202
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Воздействие на СМ счетчика ЦЭ 6803 В М7 Р32

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт мар 30, 2018 12:26 pm

Добрый день.
Мы таких экспериментов не проводили.

varlok
Сообщения: 474
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: Воздействие на СМ счетчика ЦЭ 6803 В М7 Р32

Сообщение varlok » Пн апр 02, 2018 6:35 am

PotrebitelRus писал(а):воздействие на шаговый двигатель СМ, электромагнитным полем внешнего источника, с целью перекручивания СМ с переходом через ноль. Как вы считаете такое возможно?
Могу также отправить фото в подтверждение, но личным сообщением.


такое - вполне, насчет электромагнитного не уверен, а вот если есть доступ к фазному до счетчика и после (тут обычно проблем нет) можно нагрузить токовую цепь на сотни ампер надо только прикинуть как скоро он через 0000.0 перейдет :)

фотки счетчика личным сообщением интересны :)

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»