перемычка после счетчика

badi83
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср июн 13, 2018 11:36 am

перемычка после счетчика

Сообщение badi83 » Ср июн 13, 2018 11:44 am

Установлен счетчик ЦЭ6803В Р31.
Pen-проводник подходит к РЕ шине, куда приходит и заземление, от данной шины провод N отходит в счетчик, со счетчика на N шину. Шина N и РЕ повторно соединены между собой перемычкой.
Не вызывает ли эта перемычка неправильный подсчет потребленной электроэнергии? Обязательна ли ее установка?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: перемычка после счетчика

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 14, 2018 6:02 pm

Добрый день.
Перемычка соединяющая шину N шину PE на правильность учета не влияет.