Неправильные показания счётчиков

MassimoOnLine
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2018 11:32 am

Неправильные показания счётчиков

Сообщение MassimoOnLine » Пн июн 18, 2018 2:11 pm

Установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 и 9. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на -+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Неправильные показания счётчиков

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 21, 2018 12:17 pm

Добрый день.
Ошибки могут быть в схемах подключения счетчиков, испытательных колодок и трансформаторов тока.
В частности в испытательных колодках могут быть не сняты перемычки токовых цепей (вторая партия).
Могут быть ошибки фазировки подключения трансформаторов тока (первая партия).
Самый простой способ определения правильности подключения счетчиков CE 300 R31 043-J – необходимо с помощью считывающей головки http://www.energomera.ru/ru/products/me ... ading-head с помощью программы AdminTools_ http://www.energomera.ru/ru/support/download/meters , распространяемой бесплатно снять векторные диаграммы токов и напряжений , и сделать их анализ. Вы сразу увидите проблемы.