счетчик ЦЭ 6803 В - место установки

badi83
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср июн 13, 2018 11:36 am

счетчик ЦЭ 6803 В - место установки

Сообщение badi83 » Вт июн 26, 2018 1:25 pm

В описании средства измерения типа счетчика ЦЭ 6803 В указано - счетчики применяются внутри помещений, в местах имеющих дополнительную защиту от окружающей среды, при этом диапазон рабочих температур воздуха от -40 до 70оС.
Согласно ГОСТ 31818.11-2012 (аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока) - счетчики бывают для помещений или для наружной установки (пункт 3.3.1. и 3.3.2.) и по таблице 5 диапазона рабочих температур также для помещений или наружной установки.
В связи с небольшими противоречиями в описании ПРОШУ разъяснить возможность применения счетчиков на улице? проходили ли они проверку на влияние окружающей среды -40оС, влияние солнечной радиации на щит с счетчиком? Где должен устанавливаться счетчик (в помещении или в любом месте).
По возможности прошу ответ прислать на электронный адрес (ответ нужен для суда).

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7202
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: счетчик ЦЭ 6803 В - место установки

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июн 28, 2018 4:26 pm

Добрый день.
Прибор учета ЦЭ 6803 В, может устанавливаться на опоре ЛЭП, на фасаде здания, если он будет установлен в герметичные шкафы/шиты для наружного исполнения, обеспечивающие степень защиты от пыли и влаги не менее IP54. Данные условия установки ПУ, не будут противоречить нормативным документам и ПУЭ.
Прибор учета будет достоверно производить учет электроэнергии в случае соответствия рабочим условиям применения:
См. руководство по эксплуатации «Рабочие условия применения» :
• температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С;
• относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98%;
• атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (от 525 до 800 мм рт.ст.);
• частота измерительной сети (50±2,5) Гц или (60±3) Гц;
• форма кривой напряжения и тока измерительной сети — синусоидальная с коэффициентом
несинусоидальности не более 12%.

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя