Счетчик электроэнергии СЕ 300 R31 146-J и асинхронный двигатель

Belletein
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн апр 17, 2017 5:42 pm

Счетчик электроэнергии СЕ 300 R31 146-J и асинхронный двигатель

Сообщение Belletein » Пн авг 06, 2018 8:45 am

Добрый день.
При проектировании возник вопрос.
Имеется двигатель мощностью 30 кВт, 380В. Ток номинальный - 58А. Ток пусковой - 290А.
Также имеется счетчик электроэнергии СЕ 300 R31 146-J с максимальным током 100А.
В инструкции счётчика указано, что "Счетчики с непосредственным включением выдерживают кратковременные перегрузки входным
током, превышающим в 30 раз Iмакс, в течение одного полупериода при номинальной частоте", однако пусковой ток двигателя длится явно больше одного
полупериода.
Вопрос: как счётчик реагирует на пусковой ток? Допустимы ли перегрузки 3-5 сек. в данном случае?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Счетчик электроэнергии СЕ 300 R31 146-J и асинхронный двигатель

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн авг 06, 2018 12:58 pm

Добрый день!
Допустимо, входные цепи по току данных счетчиков имеют защиты при перегрузке.
Конечно при перегрузках во время пуска, счетчик ведет учет электроэнергии с отклонением, а при снижении тока менее 120А счетчик учитывает энергию в соответствии с техническими характеристиками.