Вопрос 1:
Счетчик был снят для проведения экспертизы, в заключении экспертизы написано: пломба ОТК отсутствует. Возникает вопрос, а должна ли она быть вообще? Т.к. в паспорте только один штамп - штамп поверки который соответствует имеющейся свинцовой пломбе.

Вопрос 2:
Почему в режиме несимметричной нагрузке при максимальном значении тока основная относительная погрешность составила:
на фазе А - 7,14%
на фазе Б - 3,26%
на фазе С - 1,52%
При допустимом значении в 2% на любой фазе.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Трехфазный счетчик ЦЭ6803В

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср авг 22, 2018 12:48 pm

Добрый день.
Ответ на вопрос 1. При приеме счетчика к учету составляется акт, в котором указываются все установленные пломбы. Собственно этим актом и должна руководствоваться экспертиза при оценке наличия и состояния пломб.
Кроме того наличие пломбы ОТК на счетчике не является обязательным требованием нормативных документов.
Дополнительно. В таблице http://www.energomera.ru/ru/support/faq представлены данные по пломбированию счётчиков нашего производства. В ней Вы можете найти перечень пломб, устанавливавшихся на Ваш счетчик при выпуске с завода.
Ответ на вопрос 2. Причину возникновения указанных значений погрешностей установить дистанционно, только на основании приведенных значений не представляется возможным. В целом причинами могут быть:
- неисправность счетчика;
- ошибки в схеме проведения измерений (похожие данные возникают при плохом контакте нулевой шины счетчика и схемы поверки) ;
- неисправность аппаратуры на которой проводились измерения;
- несоответствие методики проведения измерений требованиям методики поверки, требованиям стандартов, и т. п.

Виталий Анатольевич
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт авг 21, 2018 2:51 pm

Re: Трехфазный счетчик ЦЭ6803В

Сообщение Виталий Анатольевич » Ср авг 22, 2018 1:11 pm

Спасибо за оперативность!

Вернуться в «Трехфазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя