собственное потребление счетчиков

Сообщение фет » Чт сен 13, 2018 1:16 pm

Добрый день!
На одном из форумов я прочитал Ваш ответ одному из посетителей:
"Токи потребления простых счетчиков ( СЕ101, ЦЭ6803) , в которых применена конденсаторная схема блока питания по каждой фазе 32 мА + 5% при напряжении 220 В.
В счетчиках многотарифных, в которых применены трансформаторные блоки питания или блоки питания с преобразованием, токи потребления во многом зависят от вида дополнительных узлов связи, установленных в счетчик."
Суть вопроса: есть ли у Вас какой-нибудь официальный документ подтверждающий, что "Токи потребления простых счетчиков ( СЕ101, ЦЭ6803) , в которых применена конденсаторная схема блока питания по каждой фазе 32 мА + 5% при напряжении 220 В. " Если есть,то хотелось бы получить скан такого документа

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: собственное потребление счетчиков

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт сен 13, 2018 5:55 pm

Добрый день.
Официальными документами, представляющими сведения о максимальной потребляемой мощности цепью напряжения (каждой цепью напряжения для трехфазных счетчиков) при номинальных напряжении сети, температуре окружающего воздуха, частоте сети являются руководства по эксплуатации на каждый тип счетчика. Указанные руководства размещены на нашем сайте в разделе «Счетчики электроэнергии» http://www.energomera.ru/ru/products/meters
Зная сведения о максимальной мощности и номинальном напряжении, можно по закону Ома определить и максимальный ток потребления счетчика.