Учет в КЛ без нагрузки

Евгений Драгунов
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 2:32 pm

Учет в КЛ без нагрузки

Сообщение Евгений Драгунов » Пт ноя 09, 2018 2:56 pm

Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу подсказать каким образом можно подтвердить либо опровергнуть корректность показаний прибора учета (СЕ303) на маленьких нагрузках, например в линии под напряжением (на холостом ходу). Без контрольного прибора желательно.
Кабельная линия 10 кВ, алюминиевая в бумажной изоляции, 150мм.кв., близко около 1000 м. Прибор СЕ303, КТ 200/5; 10000/100 = 4000. По расчетам активные потери в линии на порядок меньше чем регистрирует счетчик (в профиле нагрузки).
При подключении трансформатора потребителя активная мощность уменьшается, что не вполне логично (хотя косинус никакой, конечно, индуктивная составляющая велика очень). Прилагаю снимки диаграмм из Admintools.
Фидер под нагрузкой
Изображение

Фидер отключен
Изображение

Фидер под напряжением
Изображение

Евгений Драгунов
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 2:32 pm

Re: Учет в КЛ без нагрузки

Сообщение Евгений Драгунов » Пт ноя 09, 2018 3:58 pm

Как добавить файл Excel с профилем?
По моему мнению 330 кВт*ч потерь в сутки это слишком...
Коэффициенты в счетчике по умолчанию 1, 1. Вычисления ведет АИИС (Альфа центр), конфигурация проверена.

ой, и прошу темку перевести в "Трехфазные многотарифные"...

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Учет в КЛ без нагрузки

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср ноя 14, 2018 12:33 pm

Добрый день,
Изучив представленные векторные диаграммы можно сделать вывод: у Вас нарушено соответствие подключения токов и напряжений:
Напряжение фазы А ток фазы В,
Напряжение фазы В ток фазы С,
Напряжение фазы С ток фазы А,
Сделав правильное подключении Вы получите при подаче напряжения на линии без нагрузки углы близкие к 90 градусов , а при включении нагрузки у Вас будут углы по фазам А и С в районе 15 градусов , а по фазе В не более 5 град.

Евгений Драгунов
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 2:32 pm

Re: Учет в КЛ без нагрузки

Сообщение Евгений Драгунов » Ср ноя 14, 2018 3:24 pm

Принял, проверим.

Евгений Драгунов
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 2:32 pm

Re: Учет в КЛ без нагрузки

Сообщение Евгений Драгунов » Чт ноя 15, 2018 2:50 pm

Счетчик подключен по 2-х трансформаторной схеме, схема проверена и верна.

Евгений Драгунов
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 2:32 pm

Re: Учет в КЛ без нагрузки

Сообщение Евгений Драгунов » Пн ноя 19, 2018 12:59 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день,
Изучив представленные векторные диаграммы можно сделать вывод: у Вас нарушено соответствие подключения токов и напряжений:
Напряжение фазы А ток фазы В,
Напряжение фазы В ток фазы С,
Напряжение фазы С ток фазы А,
Сделав правильное подключении Вы получите при подаче напряжения на линии без нагрузки углы близкие к 90 градусов , а при включении нагрузки у Вас будут углы по фазам А и С в районе 15 градусов , а по фазе В не более 5 град.

Разве в этом случае прибор не фиксирует ошибку по направлению фазных токов?
При подключении контрольного прибора (Энерготестер ПКЭ-А) на измерительные цепи счетчика выявил несоответствие показаний по току при подключенном трансформаторе потребителя более чем на 30% на фазу. Какова вероятность повреждения датчиков тока счетчика в момент аварии на кабельной линии (КЗ, повреждение КЛ ковшом экскаватора)?

BarryHease
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2019 7:34 am
Откуда: United Kingdom
Контактная информация:

Учет в КЛ без нагрузки

Сообщение BarryHease » Вс июл 07, 2019 10:07 am

Добрый день
Счётчик СЭТ-4ТМ.02М вариант исп. 07
Установили 3 одинаковых новых прибора. На одном из приборов активная энергия прямого направления А значительно меньше активной энергии обратного направления А- в следствии чего неверный учет.
В чем проблема, как лечится?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Учет в КЛ без нагрузки

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июл 10, 2019 12:33 pm

Добрый день.
Счетчик СЭТ-4ТМ.02М производства Нижегородского завода им. М. В. Фрунзе.
Надо полагать они знают точный ответ на Ваш вопрос.
Вместе с тем, судя по описанной ситуации, имеются ошибки в схеме подключения счетчика.
Также обращаем Ваше внимание, что если счетчик для коммерческого учета, все изменения в схеме подключения следует согласовывать с поставщиками электроэнергии.