Подключение ЦЭ6803В

Яна К.
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2018 1:31 pm

Подключение ЦЭ6803В

Сообщение Яна К. » Ср дек 12, 2018 1:57 pm

Добрый день, подскажите пожалуйста будет ли счетчик ЦЭ6803В (10-100А) 2006г. правильно учитывать электроэнергию в случае подключения по приведенной ниже схеме.
Изображение

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение ЦЭ6803В

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 18, 2018 4:26 pm

Добрый день.
Прибор учета будет работать и учитывать электроэнергию в соответствии со своим классом точности.
Вместе с тем ввиду отсутствия такой схемы в документации, энергоснабжающая организация может не принять прибор с такой схемой подключения к учету или выставить безучетное потребление. Рекомендуем привести схему в соответствие со схемой приведенной в руководстве по эксплуатации.

Яна К.
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2018 1:31 pm

Re: Подключение ЦЭ6803В

Сообщение Яна К. » Вт дек 18, 2018 6:59 pm

спасибо большое

Solsof
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт май 14, 2019 11:58 pm
Откуда: Libyan Arab Jamahiriya
Контактная информация:

Подключение ЦЭ6803В

Сообщение Solsof » Вт июн 04, 2019 4:44 am

Добрый день
Столкнулись с ситуацией: имеем счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.20 и 70-СИП для подключения абонента. Необходимо организовать учет для абонента, но данный кабель имеет большое сечение для подключения в разъемы. Возможно ли использовать ТТ для организации учета?

BarryHease
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2019 7:34 am
Откуда: United Kingdom
Контактная информация:

Подключение ЦЭ6803В

Сообщение BarryHease » Ср июл 10, 2019 12:54 pm

Если я официально обращусь к НЗИФ, подтвердите ли вы, что для всего модельного ряда ПСЧ, СЭТ допускается подключение по двухпроводной схеме с сохранением метрологических характеристик? Кстати такие схемы подключения есть в ЭД Метроники.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение ЦЭ6803В

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт июл 11, 2019 9:25 am

Добрый день.
Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе не уполномочило нас подтверждать или опровергать ответы.

Grandsof
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2019 3:14 pm
Откуда: Romania
Контактная информация:

Подключение ЦЭ6803В

Сообщение Grandsof » Вт июл 16, 2019 3:40 am

вопрос по подключению счетчика ПСЧ-4ТМ, если его подключить на однофазную нагрузку, он будет сильно врать? или нужно обязательно для верного счета подключать 3 напряжения?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение ЦЭ6803В

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июл 16, 2019 10:36 am

Добрый день.
По вопросу функционирования счетчика ПСЧ-4ТМ рекомендуем обращаться к производителю - АО "ННПО им. М.В. Фрунзе".