Вопрос: Прибор учета ЦЭ6803В стоит на опоре у жилого дома, подключен согласно схемы. Если внутри дома нулевая шина заземлена либо вообще отключена от ноля и ноль взят из земли влияет ли это на показания прибора учета?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Заземление ноля

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт фев 22, 2019 2:12 pm

Добрый день.
Если счетчик подключен согласно схемы (схема указывается на крышке клеммной колодки или на лицевой панели счетчика), то счетчик будет работать в классе точности. При отклонении от схемы нахождение счетчика в классе точности не гарантируется.