Прошу помочь разобраться в схеме подключения счетчика в сети 10 кВ по схеме два однофазных ТТ и два однофазных ТН (напряжение обмоток НН= 58В).
Какое напряжение по фазам должно быть на счетчике СЕ 303 S31 503 JAVZ ?
Сделав подключение по схеме из инструкции по эксплуатации мы получили А-В =59В, В-С=59В, А-С=100В, что вызвало сомнения со стороны инспекторов Красноярскэнергосбыта.
Проблема подключения счётчика в сеть 10 кВ
-
- Сообщения: 8351
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: Проблема подключения счётчика в сеть 10 кВ
Добрый день.
Должна быть симметрия по всем трем фазам.
Проверьте еще раз подключение трансформаторов напряжения (первичных и вторичных. Есть основания полагать что первичные обмотки Т.Н вы включили на фазное напряжение (с нулем). По схеме они должны включатся на линейное).
Должна быть симметрия по всем трем фазам.
Проверьте еще раз подключение трансформаторов напряжения (первичных и вторичных. Есть основания полагать что первичные обмотки Т.Н вы включили на фазное напряжение (с нулем). По схеме они должны включатся на линейное).
Вернуться в «Трехфазные однотарифные»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость