Проблема подключения счётчика в сеть 10 кВ

DenRast
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн мар 18, 2019 11:48 am

Проблема подключения счётчика в сеть 10 кВ

Сообщение DenRast » Пн мар 18, 2019 11:51 am

Прошу помочь разобраться в схеме подключения счетчика в сети 10 кВ по схеме два однофазных ТТ и два однофазных ТН (напряжение обмоток НН= 58В).
Какое напряжение по фазам должно быть на счетчике СЕ 303 S31 503 JAVZ ?
Сделав подключение по схеме из инструкции по эксплуатации мы получили А-В =59В, В-С=59В, А-С=100В, что вызвало сомнения со стороны инспекторов Красноярскэнергосбыта.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Проблема подключения счётчика в сеть 10 кВ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 20, 2019 12:26 pm

Добрый день.
Должна быть симметрия по всем трем фазам.
Проверьте еще раз подключение трансформаторов напряжения (первичных и вторичных. Есть основания полагать что первичные обмотки Т.Н вы включили на фазное напряжение (с нулем). По схеме они должны включатся на линейное).