Сообщение hmeleva » Ср апр 10, 2019 10:31 am

Добрый день! В 2017 году наша организация закупила счетчики "Энергомера" ЦЭ 6803 В М7 Р32 2016 года выпуска для установки потребителям. Один из приборов учета был установлен очень "умному" гражданину-потребителю в ноябре 2017 г. В апреле 2019, вдруг, от потребителя в наш адрес поступила жалоба на качество прибора учета электрической энергии 2016 года выпуска, соответствующего нормативам ГОСТ - 52320-2005, ГОСТ - 52322-2005, утратившим свою силу в 2014 году. Согласно жалобе, электросчетчик, сертифицированный по ГОСТ, утратившим силу, является нерабочим.
У меня вопрос: почему выпускаются счетчики с ссылкой на ГОСТ, утратившим силу (ГОСТ - 52320-2005, - 52322-2005 отмена в 2014 г.), является ли описанный случай для признания прибора учета, описанного в ситуации выше, нерабочим.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7757
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ГОСТ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср апр 10, 2019 4:40 pm

Добрый день!
АО Концерн Энергомера при введении новых ГОСТов руководствовался письмом РОССТАНДАРТа №120/30-1958 от 01.07.2014 , смотрите вложение
Изображение
Счетчик ЦЭ 6803В был зарегистрирован под номером 12673 -13 со сроком действия до 2018 года
Изображение
На основании приведенных документах у потребителя счетчик ЦЭ6803 с указаниям старых ГОСТов соответствует всем нормативным документам

hmeleva
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2019 11:39 am

Re: КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ГОСТ

Сообщение hmeleva » Чт апр 11, 2019 4:06 am

Большое спасибо за помощь!

hmeleva
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2019 11:39 am

Re: КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ГОСТ

Сообщение hmeleva » Чт апр 11, 2019 6:34 am

Не могу найти в интернете указанный Вами документ. письмо 120/30-1958 от 01.07.2017 г.