Подключение ноля ЦЭ6803В М7 Р32

askell
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср май 01, 2019 9:57 am

Подключение ноля ЦЭ6803В М7 Р32

Сообщение askell » Ср май 01, 2019 10:04 am

Добрый день
Подскажите пожалуйста в паспорте на счетчик ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр.М7 Р32 (бумажном и на сайте) указана 7-ми проводная схема подключения (ноль подключается ответвлением), но на лицевой панели (есть ли схема под крышкой клеммной колодки - не знаю) счетчика изображена 8-ми проводная схема (счетчик подключается в разрыв ноля к 10-11 клемме). Какой из вариантов правильнее/приоритетнее?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение ноля ЦЭ6803В М7 Р32

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн май 13, 2019 6:00 pm

Добрый день ,
Обе схемы обеспечивают правильный учет электроэнергии , но для удобства подключения счетчика нейтральная клемма выполненная двухконтактная , чтобы не было проблем , как сделать ответвление на счетчик.