Страница 1 из 1

Собственное потребление ЦЭ6803

Добавлено: Ср ноя 06, 2019 6:45 pm
Energetik01
Добрый день, при проверке прибора учета ЦЭ6803 трансформаторного включения было обнаружено, что собственное потребление счетчика по фазам составляет 0,035А, 0,007А и 0,035А соответственно. Таким образом паспортные характеристики не превышены, однако с учетом опыта проверок таких приборов считаю такую ситуацию не нормальной, ведь при проверке новых приборов потребляемый ток по каждой фазе примерно равен 0,027-0,035А. Подскажите пожалуйста причины по которым на одной из фаз потребляемый ток может отличаться в меньшую сторону. (отличие в большую сторону - например собственное потребление 0.050А, чаще всего говорит о вмешательстве в работу прибора учета, а вот в меньшую... Подтвержденной информации пока не нашел).

Re: Собственное потребление ЦЭ6803

Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:59 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Причин может быть несколько, например:
1. Неисправность в схеме (питания) счетчика.
2. Неисправность в схеме подключения счетчика;
3. Ошибка при проведении измерений и т. п.
Дистанционно конкретную ошибку выявить не представляется возможным.
Если все же №№ 2 и 3 исключить, то счетчик необходимо направить в ремонт.