Подключение ТТ

IvanM
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2019 11:40 pm

Подключение ТТ

Сообщение IvanM » Чт янв 10, 2019 11:56 pm

Здравствуйте, при проверке счетчика СЕ303 R31 R543 обнаружили ошибку в подключении трансформаторов тока ТТИ-А 600/5, первичная и вторичная обмотка ТТ оказались перевернуты, ток на векторной диаграмме движется в правильном направлении P+, Q+. Влияет ли это на учет энергии?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7251
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение ТТ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт янв 11, 2019 4:00 pm

Добрый день.
Из вашего вопроса я понял что на ТТ ток приходил на Л2 и уходил с Л1 и вторичные цепи были подключены И2 на генератор ПУ и И1 на нагрузку ПУ. Если это так то такое подключение на учете не скажется (неправильное включение первичной обмотки исправили путем переброса проводов на вторичной обмотке ТТ).

IvanM
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2019 11:40 pm

Re: Подключение ТТ

Сообщение IvanM » Пт янв 11, 2019 4:20 pm

Можно ли от вас получить официальный ответ по этому вопросу. На какой адрес можно отправить запрос?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7251
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение ТТ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн янв 14, 2019 9:16 am

Добрый день! Для предоставления официального ответа неоходимо отправить официальный запрос на эл. адрес: concern@energomera.ru