Добрый день. Хотелось бы уточнить по поводу подключения питания 12 V для работы интерфейса RS-485. Планируется монтаж шкафа ВРУ, который запитан от 2-х разных вводов от разных ТП. На каждый ввод установлен счетчик CE 301 R33 146 JAVZ. Требуется подключить интерфейс RS-485 к шкафу ТЛС. Для этого, согласно инструкции, необходимо подать питание 12 V на контакты 23-22. Так как в наличии 2 счетчика, возникает вопрос - есть ли возможность запитать оба счетчика от одного блока питания?

Блок питания планируется установить импульсный, типа ZI-20, 12 V 500 mA. Имеет ли значение от какого ввода подается питание интерфейса RS-485 - от того что приходит через сам счетчик или от другого, с другой ТП? Не влечет ли такое подключение опасности выхода из строя того счетчика, чей интерфейс, в данном случае, будет запитан от "чужого" ввода.

Или не стоит "экономить" и подключить на каждый ввод свой блок питания и от них запитать интерфейсы соответствующих счетчиков?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE 301 R33 146 JAVZ питание интерфейса RS-485

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн июл 15, 2019 10:50 am

Добрый день.
Вы можете подключить питание интерфейса двух приборов установленных на разных вводах к одному блоку питания.