Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2020 3:48 pm

CE 308 SPDS

Сообщение temophey » Вт фев 11, 2020 3:56 pm

Доброго времени суток!
Имеем счетчик модели CE308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS
В него вставили симкарту.
Теперь стоит первоначальная задача установить с ним связь в CSD-режим.
пробовал по протоколу IEC61107 c вводом в идетификатор последних 9 цифр номера счетчика и с 0, и с пустым паролем или паролем 777777
пробовал по протоколу СПОДЭС/DLMS c c вводом в идетификатор последних 9 цифр номера счетчика и с 0, и с паролем 1234567812345678

во всех попытках коннект с модемом устанавливается, а от счетчика ответа не получаю.

в чем может быть моя ошибка!?

temophey
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2020 3:48 pm

Re: CE 308 SPDS

Сообщение temophey » Ср фев 12, 2020 8:54 am

Сам же решил этот вопрос!
Протокол СПОДЭС,
адрес устройства 16
пароль доступа 1234567812345678
и главное, в настройках модема убрать галочку "Программный контроль четности"

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7845
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE 308 SPDS

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср фев 12, 2020 12:37 pm

Добрый день.
Для IEC - идентификатор пустой - не ноль, а пустой. В настройках канала связи поставить галочку 7+1 чет. В настройках протокола обмена поставить время тайм-аута не менее 10 секунд, галочку - обмен только на начальной скорости, остальные выключены.

Для СПОДЭС - адрес устройства 16, идентификатор пустой. В настройках канала связи галочку 7+1 чет не ставить.
Настройки протокола обмена - тайм-аут не менее 10секунд, адрес 4 байта, галочку режим Е не ставить. Адрес -4 байта, конфигуратор, высокая. Пароль 1234567812345678.