Проблема c учетом CE301 R33 043 JAZ

Andrey_vo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2020 10:37 am

Проблема c учетом CE301 R33 043 JAZ

Сообщение Andrey_vo » Пт июл 31, 2020 6:20 am

Добрый день.
Обратили внимание что периодически индикатор P- показывает, что учет активной энергии ведется в обратном направлении. Во втором меню зафиксировали P3 c отрицательными значениями. После снятия векторной диаграммы через AdminTools направление токов фаз, чередование фаз и углы сдвига фаз в ошибке. Изменили чередование фаз, ошибки в векторной диаграмме изменились на значение "В НОРМЕ", однако мощность по 3 фазе все еще с отрицательным знаком. Счетчик подключен через трансформаторы тока Т-0,66 200/5.

Может ли привести к такому поведению неверное подключение трансформаторов тока?
Как неверное чередование фаз, углов и подключения влияет на учет энергии?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Проблема c учетом CE301 R33 043 JAZ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт авг 04, 2020 11:49 am

Добрый день.
Пришлите векторную диаграмму.

Andrey_vo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2020 10:37 am

Re: Проблема c учетом CE301 R33 043 JAZ

Сообщение Andrey_vo » Ср авг 05, 2020 6:30 am

Ссылка на ЯндексДиск с векторной диаграммой:

https://yadi.sk/i/OF6mJg80tF5hXA

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8086
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Проблема c учетом CE301 R33 043 JAZ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср авг 05, 2020 4:56 pm

Добрый день.
Это возможно при ненагруженной линии, попробуйте нагрузить линию и еще раз снять характеристику.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей