Страница 1 из 1

СЕ 303 R33 и реактивка

Добавлено: Пн мар 03, 2014 12:47 pm
Shivaki418
Стоят счетчики СЕ 303 R33 543. Можно ли к ним подцепить реле сигнализации (лампочку) для оповещения ПРЕВЫШЕНИЯ потребления РЕАКТИВНОЙ мощности ??

Добавлено: Пт мар 07, 2014 9:23 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Счетчик должен иметь исполнение с реле, контроль лимитов для реактивных мощностей и энергий был реализован только для счетчиков с версией до 6.Х.
В новых версиях эта функция не реализована.