Не опрашиваются счётчики СЕ301

Алый Парус
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2016 5:37 am

Не опрашиваются счётчики СЕ301

Сообщение Алый Парус » Вт июл 26, 2016 5:51 am

Доброго времени суток!
В жилом двухподъездном доме на базе счётчиков СЕ301 R33 145 JAZ была собрана система автоматического сбора данных. Некоторое время она функционировала исправно. Физически первая и вторая секции собраны на разные интерфейсы (используем RS-485). Преобразователи интерфейсов производителя «Пульсар» и они исправны.
При очередном опросе выявилось, что все ПУ первой секции (158 штук) перестали отвечать. Через программу AdminTools v3.7 попытались обратиться к счётчикам индивидуально, но процесс авторизации не происходит ни с одним из ПУ, программа выдаёт следующее сообщение:
---------------------------
Ошибка...
---------------------------
Устройство\CE301 - Формат принятых от устройства данных не удовлетворяет протоколу
---------------------------
ОК
---------------------------

Подскажите, что могло произойти и как с этим бороться? Очень надеемся на вашу помощь.

Алый Парус
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2016 5:37 am

Re: Не опрашиваются счётчики СЕ301

Сообщение Алый Парус » Вт авг 02, 2016 5:26 pm

Разобрались сами! Дело было не в счётчиках... Электрик управляющей компании поменял счётчик. Когда он восстанавливал соединение на питание интерфейса (12V DC), то устроил переполюсовку. Теперь не опрашивается только этот счётчик. Проблема решена. Всем добра!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Не опрашиваются счётчики СЕ301

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср авг 03, 2016 9:14 am

Добрый день.
Ответ на Ваш запрос был направлен на электронный адрес nata@bis-ss.ru