CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

empty316
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 3:48 pm
Откуда: Ростов-на-Дону

CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение empty316 » Вт сен 27, 2016 11:32 am

CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час. Счетчик запрограммирован, опломбирован, стоят ТТ 600/5. В чем может быть дело?

Второй счетчик тоже 303, ток по фазам 40 Ампер а считает 9 кВт в час.

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение varlok » Вт сен 27, 2016 1:34 pm

а сколько СЕ303 считает кВар в час? может реактивка большая (ну или трансформаторы тока неправильно подключены (не на свои фазы) (или цепи напряжения)

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение Михаил_С » Вт сен 27, 2016 2:50 pm

Мало данных для ответа.
Хотелось бы знать:
1.Ток в первичной цепи и соответствующий ток во вторичной
2. Углы между током и напряжением
3. Наличие напряжения на 2, 5, 8 клеммах
Желательно данные значения замерить ВАФом, а также посмотреть на дисплее в разделе Part2, сравнить полученное.
Можно воспользоваться методом ваттметра-секундомера.

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение varlok » Ср сен 28, 2016 6:40 am

ВАФ кстати не всегда показывает то что учитывает счетчик
я на насосной станции с тиристорным преобразователем не смог векторную под нагрузкой снять (ВАФ просто отключался)
а на станциях катодной защиты с тиристорным преобразователем мощность по ВАФу была в 2 раза меньше чем по счетчику

техподдержка ВАФа сообщила, что погрешность этого прибора нормирована для синусоидальных токов и напряжений
:)

empty316
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 3:48 pm
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение empty316 » Чт сен 29, 2016 3:36 pm

Снимаю векторную диаграмму 14.46 час.
Порядок чередования фаз: Ошибка
Углы сдвиг фаз : Ошибка
ток по фазам: в норме
Направление фазных токов: в норме
пределы напряжения: в норме

Угол (А и В) -120,2
Угол (В и С) -117,9
Угол (С и А) -121,9

Ток А 24,24 В 80,02 С 57,14
Напряжение 229,73 238,4 231,76
Мощность Актив 2,92 8,21 6,87
Мощность реактив 4,74 17,2 11,31
Угол(ток и напряж) 58,3 64,4 58,6

Снимаю векторную диаграмму 14.55 час.
Порядок чередования фаз: Ошибка
Углы сдвиг фаз : Ошибка
ток по фазам: в норме
Направление фазных токов: ошибка
пределы напряжения: в норме

Угол (А и В) -119,6
Угол (В и С) -119,5
Угол (С и А) -120,9

Ток А 45,91 В 66,07 С 46,39
Напряжение 232,70 236,89 231,64
Мощность Актив -0,4 1,81 -1,14
Мощность реактив 10,63 15,52 10,63
Угол(ток и напряж) 92,3 83,2 96,1

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение Михаил_С » Чт сен 29, 2016 4:55 pm

Из опыта 2 варианта:
1. Цепи тока не соответствуют цепям напряжения(ток ф. А, а напряжение с ф. С и т.д.)
2. Индуктивный характер нагрузки, в следствие чего большая реактивная составляющая. Требуется установить компенсаторы реактивной мощности. Косинус должен быть 0,8-0,9. В вашем случае косинус в первом замере 0,5 во втором 0-0,1. Были случаи выворачивания диаграммы таким образом, чтобы косинус был 0,8-0,9, но тогда счетчик будет много считать при небольшой нагрузке.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт окт 04, 2016 6:01 pm

Нужно проверить:
- правильно ли введены ли коэффициенты трансформации в счетчики;
- правильно ли подключены счетчики;
- по всем ли фазам протекает одинаковый ток

empty316
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 3:48 pm
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение empty316 » Чт окт 06, 2016 11:04 am

Счетчики запрограммированы правильно,опломбированы, есть акты допуска под нагрузкой. Диаграммы снимал с одного счетчика с разницей в пять минут!

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт окт 11, 2016 4:34 pm

Добрый день.
У вас при подключении ПУ перепутаны фазы напряжения В и С (это следует из углов между фазами Угол (А и В) -120,2 ;Угол (В и С) -117,9; Угол (С и А) -121,9). И скорее всего не правильно подключены токи по фазам. Для полного понимания пришлите векторную диаграмму этого счетчика сделанную AdminTools.

jamilya-temarceva
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2016 10:24 am
Откуда: Benin
Контактная информация:

CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час

Сообщение jamilya-temarceva » Пт дек 23, 2016 11:45 am

А счетчику пополам , что вы там делаете после него с током или напряжением, главное - у него переменный ток.
И можно не пробовать , импульсный источник питания - там тоже диоды , ну и что ?
Не считает ?
Очень даже считает.
[url=http://platinarielt.livejournal.com/]зябликово продам 2 комнаты[/url] сдать комнату через агентство в москве [url=http://rieltanjelo.wordpress.com]тимирязевская дать бесплатно объявление о продаже недвижимости[/url] [url=http://rieltrumba.tumblr.com]бунинская аллея где разместить бесплатное объявление о продаже недвижимости[/url]

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей