Схема подключения цепей напряжения

vertakof
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт окт 07, 2016 10:49 am

Схема подключения цепей напряжения

Сообщение vertakof » Пт окт 07, 2016 10:54 am

Добрый день!

В паспорте на счетчик указано что подключения цепей напряжения счетчика необходимо брать до трансформаторов тока, подскажите, а чем это обусловлено и можно ли взять цепи напряжения после трансформаторов тока?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт окт 07, 2016 3:37 pm

Подключение цепей напряжения после трансформаторов тока, приведет к искажению данных учета. Такая схема не может быть принята в эксплуатацию. Цепи напряжения счетчика необходимо подключать до трансформаторов тока.

ДВК
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2014 8:13 pm
Откуда: Ивановская область

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение ДВК » Пт окт 07, 2016 8:45 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Подключение цепей напряжения после трансформаторов тока, приведет к искажению данных учета.

Можно с этого места подробней или где про это почитать, ткните.

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Михаил_С » Пн окт 10, 2016 12:05 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):Подключение цепей напряжения после трансформаторов тока, приведет к искажению данных учета. Такая схема не может быть принята в эксплуатацию. Цепи напряжения счетчика необходимо подключать до трансформаторов тока.


Просьба объяснить или дать ссылку на нормативный документ

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн окт 10, 2016 5:49 pm

Добрый день!
Согласно ПУЭ Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. Счетчик стоит на входе у потребителя. При подключении цепей напряжения после трансформаторов тока, счетчик не учитывает энергию теряемую в трансформаторах тока. Документов, в которых это подчеркивалось, не обнаружил.

ДВК
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2014 8:13 pm
Откуда: Ивановская область

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение ДВК » Пн окт 10, 2016 7:03 pm

А не наоборот все таки?

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Михаил_С » Вт окт 11, 2016 9:01 am

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день!
При подключении цепей напряжения после трансформаторов тока, счетчик не учитывает энергию теряемую в трансформаторах тока.


А при подключении цепей напряжения до трансформаторов тока, счетчик учитывает энергию, потребляемую каждой цепью напряжения самого счетчика?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт окт 11, 2016 4:18 pm

Добрый день!
При подключение цепей напряжения счетчика после трансформаторов тока счетчик не учитывает падение напряжения на трансформаторах тока.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт окт 11, 2016 4:35 pm

Добрый день!
При правильном подключении счетчики не учитывают собственное потребление.

ДВК
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2014 8:13 pm
Откуда: Ивановская область

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение ДВК » Вт окт 11, 2016 9:29 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):При правильном подключении счетчики не учитывают собственное потребление.

Собственное потребление электросчетчика считаю можно пренебречь, так как оно очень мало, низкое. Знаю, что многие метрологи заставляют потребителей цепи напряжения счетчика подключать после т.т., чтобы учитывал счетчик собственное потребление. Но будет ли счетчик чувствовать такой ток.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции