Схема подключения цепей напряжения

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср окт 12, 2016 3:49 pm

При подключении цепей напряжения после трансформаторов тока, счетчик не учитывает энергию, теряемую в трансформаторах тока.

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Михаил_С » Чт окт 13, 2016 4:51 pm

Концерн «Энергомера» писал(а):При подключении цепей напряжения после трансформаторов тока, счетчик не учитывает энергию, теряемую в трансформаторах тока.


А кто должен платить за энергию теряемую на трансформаторах тока? Собственник прибора учета?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8160
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт окт 13, 2016 6:01 pm

Добрый день!
Собственное потребление счетчиков не менее 1 Вт.
Это потребление на границах отсечки счетчика , но при присутствии нагрузки , неправильно включенный счетчик эту энергию суммирует с потребленной.
Собственное потребление однофазного счетчика составляет около одного кВт в месяц, трехфазного соответственно в три раза больше.

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение varlok » Пт окт 14, 2016 6:49 am

почему то в этой теме забыли указать что все измерения в пределах заявленного класса точности! :)
и про чувствительность счетчиков совсем не упомянули, т.к. если ток ниже заданного порога то ЭЭ не учитывается и в этом случае неважно куда подключены цепи напряжения (отсутствие самохода у прибора учета)

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Михаил_С » Пн окт 17, 2016 9:10 am

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день!
Собственное потребление счетчиков не менее 1 Вт.
Это потребление на границах отсечки счетчика , но при присутствии нагрузки , неправильно включенный счетчик эту энергию суммирует с потребленной.
Собственное потребление однофазного счетчика составляет около одного кВт в месяц, трехфазного соответственно в три раза больше.


Хотелось бы узнать про объем "энергии теряемой в трансформаторах тока", имеется ввиду количественное значение.

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение varlok » Вт окт 18, 2016 6:34 am

Энергомера имела ввиду то, что при подключении цепей напряжения после трансформаторов тока счетчик будет учитывать в том числе и собственное потребление счетчика (внутренний источник питания счетчика подключен от цепей напряжения) а это около +1кВтч в месяц к учтенному объему кВтч (собственное потребление счетчика приведено в его документации)

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение varlok » Вт окт 18, 2016 6:36 am

когда то на форумах поднимался вопрос "Кто должен оплачивать ЭЭ потребляемую счетчиками" получается если цепи напряжения до ТТ - то сети если после ТТ то потребитель

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Схема подключения цепей напряжения

Сообщение Михаил_С » Пт окт 21, 2016 9:14 am

varlok писал(а):Энергомера имела ввиду то, что при подключении цепей напряжения после трансформаторов тока счетчик будет учитывать в том числе и собственное потребление счетчика (внутренний источник питания счетчика подключен от цепей напряжения) а это около +1кВтч в месяц к учтенному объему кВтч (собственное потребление счетчика приведено в его документации)


Первоначальный ответ Концерна был: Подключение цепей напряжения после трансформаторов тока, приведет к искажению данных учета. Такая схема не может быть принята в эксплуатацию. Цепи напряжения счетчика необходимо подключать до трансформаторов тока.

Работаю в сетевой компании и этот ответ Концерна заставил задуматься. При подключении никто не обращает внимания на место подключения цепей напряжения. Главное соблюдать соответствие токов-напряжений. Причем бывали случаи, когда устанавливаются несколько учетов на ТП (головной и отходящие), так цепи напряжения приходили на первый промежуточный клеммник с шин, а на остальные клеммники брались с первого клеммника.
Небаланс ТП за месяц при объеме свыше 40000 кВтч составляет 60-80 кВтч.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей