Страница 1 из 1

Достучаться до СЕ306

Добавлено: Чт ноя 17, 2016 4:57 pm
Алый Парус
Здравствуйте! Не получается обратиться к счётчику СЕ306 R33 145 JAZ. Используется подключение по проводному интерфейсу RS458. 12V на запитку интерфейса подано. Драйвер для преобразователя установлен. В программе AdminTools v3.7 SP1 выбрано устройство СЕ306 (используется режим работы с одним устройством).
Канал связи — RS232(CE306):
Скорость: 9600
Чётность: Нет
Биты данных: 8
Стоп. биты: 1
Управление RTS: Прямое аппаратное
Обработка "ЭХО": Выкл.
Выбран "Протокол СЕ для счётчиков". Адрес компьютера: 253. Адрес устройства: вот тут начинается непонятка. Номер счётчика 103605005. Пытаюсь ввести 5 последних цифр этого адреса — "05005". Программа автоматически удаляет первый ноль и адрес становится "5005". Пароль доступа "000000000".
С этими данными авторизация не проходит. Пожалуйста, уточните всё ли сделано правильно и где может быть проблема?

Re: Достучаться до СЕ306

Добавлено: Пт ноя 18, 2016 4:41 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день!
При выпуске счетчика СЕ306 из производства,
в счетчике устанавливается скорость обмена по RS485 2400 ,
адрес устанавливается последние пять цифр номера счетчика, какова фактическая скорость и каков адрес в счетчике Вы можете посмотреть нажимая на кнопку ПРСМ во время индикации времени, скорость по RS485 индицируется в окне SP1, адрес в Ad.
Старшие нули в адресе можете не вводить, то есть адрес 00342 можете вводит 342, пароль оставляйте пустой.
Изображение

Re: Достучаться до СЕ306

Добавлено: Сб ноя 19, 2016 12:06 pm
Алый Парус
Благодарю за помощь! Достучаться получилось! 8)

Re: Достучаться до СЕ306

Добавлено: Ср апр 05, 2017 2:53 pm
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Уточните к какому прибору учета вы пытаетесь достучаться.