СЕ303 746 JAVZ

Алексей2410
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2015 2:33 pm

СЕ303 746 JAVZ

Сообщение Алексей2410 » Пт дек 02, 2016 10:24 pm

Добрый день попался в руки счетчик сезоз 746javz .Он сгоревший.Дисплей не показывает потушен .На нагрузку реагирует .Можно ли считать информацию по счетчику программой Admin Tools и какие настройки должны быть но оптопорту .Есть подозрение что выведен из строя специально с целью скрытия показания .Хотелось поменять дисплей можно ли узнать его тип и спецификацию .Заранеее спасибо

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ303 746 JAVZ

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 20, 2016 5:57 pm

Добрый день!
Если счетчик фиксирует накопление энергии, то он полностью функционален, за исключением индикатора. По каналам удаленного доступа с него можно считать всю информацию с помощью программы Admin Tools.
Настройки канала связи по оптопорту:
Изображение
В графе COM должен быть указан компорт, к которому подключена головка.
Протокол обмена по ГОСТ - МЭК 61107 в счетчике применен
жидкокристалический индикатор TI8323

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»