CE303 снятие показаний RS485

nickolas72
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 3:38 pm

CE303 снятие показаний RS485

Сообщение nickolas72 » Пн дек 19, 2016 3:40 pm

Добрый день!
Есть необходимость снимать данные со счетчика по RS485 на PLC\Linux
Подскажите где можно найти описание протокола обмена для получения вольтажа по фазам(если поддерживается), текущей нагрузки и действующего тарифа.
Спасибо!

nickolas72
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 3:38 pm

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение nickolas72 » Пн дек 19, 2016 4:58 pm

Пардон, нагуглил инструкцию там есть отсылка к госту.
Тогда может пример обмена есть?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 20, 2016 11:16 am

Добрый день! Какой счетчик вы пытаетесь опрашивать и что имеется ввиду под PLC\Linux ??

nickolas72
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 3:38 pm

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение nickolas72 » Вт дек 20, 2016 1:04 pm

Добрый!
Опрашивать пытаюсь CE301 R33 145-JAZ.
Linux\PLC - значит что AdminTools вероятно не подойдет.

По ходу изучения ГОСТа и мануала, появился вопрос про пароли доступа. Для получения указанных параметров по RS485 (только опрос) понадобятся ли какие-то пароли, или счетчик отдаст все при обращении только по адресу? Если пароль понадобится то как его узнать?
Спасибо!

nickolas72
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 3:38 pm

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение nickolas72 » Вт дек 20, 2016 1:07 pm

Если можно еще дефолтные настройки скорости 485 порта.
Спасибо.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 20, 2016 5:54 pm

Добрый день! Для опроса пароль не нужен, пароль нужен для конфигурирования, он должен быть указан в формуляре.
Настройки RS-485
Скорость 9600
Четн чет
Биты 7
Стоп бит 1
RTS выкл.
Эхо выкл.

nickolas72
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 3:38 pm

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение nickolas72 » Чт дек 22, 2016 10:57 am

Добрый день!
Прогнал на указанных параметрах все скорости. Сменил полярность и снова прогнал все скорости. Везде Unknown Error.
Последовательность действий: выбрал CE30X, открыть порт, поиск устройств.
Цепляю через MOXA5130 в 4х проводном режиме.
Что может быть не так?

nickolas72
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 3:38 pm

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение nickolas72 » Чт дек 22, 2016 4:01 pm

Еще раз добрый день!
В ожидании ответа, прочитал еще раз инструкцию.
Я правильно понимаю, что без питания 9-12В RS485 не будет работать?
Если да, то поясните пожалуйста, третий абзац про подключение контакта 15(22) к точке нулевого потенциала. Я правильно понял что контакт (какой все таки? 15 или 22) нужно просто зацепить на землю и тогда можно обойтись без блока питания?
Спасибо!

Код: Выделить всё

3.4.2 Подключение интерфейса EIA485
Счетчик с интерфейсом EIA485 подключается в соответствии со схемами подключения, приведенны-
ми на рисунке 3.4 – для счетчика исполнения СЕ 301 R33 и рисунке 3.5 – для счетчика исполнения СЕ 301
SX.
Счетчик исполнения СЕ 301 R33 не имеет внутреннего питания интерфейса, поэтому для работы
интерфейса требуется внешний источник питания постоянного тока напряжением (9 – 12) В с нагрузочной
способностью не менее 100 мА.
Если потенциалы земли в местах установки счетчиков и устройства сбора данных (УСД) равны, то
достаточно подключить контакт 15 (22) счетчика исполнения СЕ 301 R33 или контакт 5 счетчика исполнения
СЕ 301 SX к точке нулевого потенциала.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн дек 26, 2016 11:49 am

Здравствуйте!
Для счетчиков СЕ 301 R33 JAZ необходима подача питания 9-12В
контакты 15, 14 подключение "-", "+" внешнего блока питания 9 В, 100 мА интерфейса EIA485;
контакты 13, 12 "В" и "A" сигналы подключения интерфейса ЕIA485

Изображение

Рисунок 5.7 – Схема подключения счетчика СЕ30x R33 с интерфейсом EIA485 через внешний адаптер EIA485/EIA232 к СОМ-порту ПЭВМ

nickolas72
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2016 3:38 pm

Re: CE303 снятие показаний RS485

Сообщение nickolas72 » Пн дек 26, 2016 11:55 am

Добрый день!
Спасибо, это сделано и работает. Но вопрос с третим абзацем остается не ясным.

Код: Выделить всё

Если потенциалы земли в местах установки счетчиков и устройства сбора данных (УСД) равны, то
достаточно подключить контакт 15 (22) счетчика исполнения СЕ 301 R33 или контакт 5 счетчика исполнения
СЕ 301 SX к точке нулевого потенциала.


что это все таки значит?

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя