Показания на дисплее СЕ-303 после програмирования коэффициентов ТТ и ТН

Nimzuc
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2014 5:34 am

Показания на дисплее СЕ-303 после програмирования коэффициентов ТТ и ТН

Сообщение Nimzuc » Ср мар 15, 2017 10:19 am

Добрый день!
В процессе программирования счетчика типа СЕ-303, сразу после записи в счетчик коэффициентов ТТ - 20 и коэффициента ТН - 60, обратил внимание на изменившиеся показания на табло счетчика. До перепрограммирования показания были: 00105,616, после программирования стали: 00000,140. Вопрос - имеется ли зависимость отображаемых показаний на табло счетчика от записанных в память счетчика коэффициентов ТТ и ТН ?
Последний раз редактировалось Nimzuc Чт мар 16, 2017 6:26 am, всего редактировалось 1 раз.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7475
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Показания на дисплее СЕ-303 после програмирования коэффициентов ТТ и ТН

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср мар 15, 2017 5:38 pm

Добрый день!
В руководстве по эксплуатации в п.4.1 http://www.energomera.ru/documentations ... re_v12.pdf показано положение запятой на табло зависимости от коэффициентов трансформации, в Вашем случае произведение коэффициентов
60 х 20=1200
Изображение

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя