Считываем профили нагрузок различных счетчиков СЕ-303 (конфигуратор AdminTools, версия 3.9) при разных, в т.ч. НЕВЕРНЫХ, схемах включения счетчиков. На одних и тех же схемах при одной и той же нагрузке однонаправленные и двунаправленные счетчики показывают неодинаковые величины профилей.

Правильно ли наше предположение о СУММИРОВАНИИ фазных активных мощностей, выполняемых в счетчиках:
1) В однонаправленных счетчиках СЕ-303 суммарная активная мощность равна сумме МОДУЛЕЙ активных мощностей в каждой фазе
2) В двунаправленных счетчиках СЕ-303 суммарная активная мощность равна сумме только тех фазных активных мощностей, которые больше нуля, при этом ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ фазные мощности ОТБРАСЫВАЮТСЯ

Ответьте, пожалуйста.


Спасибо
Байдак Николай Григорьевич
Сот: 8.968.961.06.80
BAYDAKNG@mosenergosbyt.ru

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Суммирование мощностей СЕ-303

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн июн 05, 2017 12:03 pm

Добрый день.
В однонаправленных приборах учета потребленная энергия считается по модулю.