подключение СУ 303 к С2000Р-АСР2BOLID

Артур1985
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб июн 10, 2017 8:46 am

подключение СУ 303 к С2000Р-АСР2BOLID

Сообщение Артур1985 » Сб июн 10, 2017 8:57 am

Доброго всем дня! Подскажите как можно подключить данный счетчик СУ 303 к адресному счетчику расхода радиоканальный С2000Р-АСР2. К какому разъему его цеплять. Если можно схему пожалуйста.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: подключение СУ 303 к С2000Р-АСР2BOLID

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июн 13, 2017 4:22 pm

Добрый день!

В инструкции к счетчику ce303, на странице 74 описывается способ подключения импульсных выходов.

Veteran
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт май 10, 2019 1:02 pm

Re: подключение СУ 303 к С2000Р-АСР2BOLID

Сообщение Veteran » Пт май 10, 2019 1:15 pm

Здравствуйте. на предприятии имеются 2 счетчика CE303 и используется система от bolid к этим счетчикам подключены приборы радиоканальный С2000Р-АСР2 4 шт как на активный так и на реактивный ток. все как по инструкции контакты 1,2 – подключение импульсных выходов TM1 (P);
контакты 3,4 – подключение импульсных выходов TM2 (Q). все работало прекрасно, но в какой-то момент 1 счетчик перестал давать импульс на реактивном токе и на втором счетчике актив и реактив токи вообще не подают импульсы на прибор С2000Р-АСР2 (приходят показание только на первом счетчике на актив) Вопрос: возможно ли, что счетчики как-то вышли из строя? как проверить работают ли контакты 1,2 и 3,4?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: подключение СУ 303 к С2000Р-АСР2BOLID

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт май 16, 2019 10:52 am

Добрый день,
Для проверки исправности телеметрических выходов счетчиков можете воспользоваться осциллографом , не разбирая схемы подключите осциллограф между контактами 1и2 (3 и 4) , сигнал должен изменяться от 0-0.4В до напряжения , которое подает на счетчик С2000Р-АСР2

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: подключение СУ 303 к С2000Р-АСР2BOLID

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июн 19, 2019 6:03 pm

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой именно счетчик Вы хотите подключить(полную модификацию)?

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость