Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Nikolas85
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Пн окт 24, 2016 11:50 am
Откуда: Симферополь

Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Nikolas85 » Вт июн 13, 2017 10:06 am

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, обязательно подключать дополнительное питание +5В к интерфейсу EIA485 счетчика ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 2Н1РШ31, чтобы потом подключится к УСПД СЕ805 L-G1-A1-1?
В руководстве счетчика в приложении "Г" указано подключение к ПЭВМ с доп.питание +5В через адаптер 485/232, так же на стр.17 указано, что при малых расстояниях достаточно использовать только два сигнала А и В.
Какие допустимые значения имеет по пост. напряжению доп.питание интерфейса ЕIA485?

Вячеслав Т
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср июн 14, 2017 7:14 am

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Вячеслав Т » Ср июн 14, 2017 7:43 am

Здравствуйте
Присоединяюсь к вопросам
Пытался отпросить ЦЭ6850М через УСПД164-01Б-2 настройки подключения из инструкции УСПД
ЦЭ6850М 9600 7-нет-1 4000 3
Разъем 30:
На 3-й контакт В
На 4-й контакт А (да и местами конечно менял)
На 5-й контакт минус сУСПД
На 6-й контакт +12В с УСПД (да и местами менял)
В счетчике установлена скорость по умолчанию 9600
Не идет
Подключил напрямую преобразователь 485-USB, пыталься через АдминТулс опросить
9600 7-нет-1 (да и остальные вроде все перепробовал)
и с 12 волтами и без
НЕ ИДЕТ
Рядом стоит ce 303 s31 - все сразу подключилось и напрямую и через УСПД
Формуляра от счетчика нет, поэтому точной информации о дополнительных модулях нет, поэтому три вопроса
1. Что из перечисленных настроек или подключений неверно?
2. В счетчике 485-й интерфейс работает всегда? В настройках кроме скорости и номера интерфейса больше ничего не нашел.
3. Можно ли по внешнему виду или серийному счетчика определить наличие у него интерфейса 485? А то может там 232 (не было под рукой такого преобразователя, проверить) или вовсе просто пустой порт, но тогда бы его наверно и не впаивали
Фотки счетчика
https://yadi.sk/i/olgV_NEp3K6pSE
https://yadi.sk/i/uicU6mMJ3K6pSq

Nikolas85
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Пн окт 24, 2016 11:50 am
Откуда: Симферополь

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Nikolas85 » Ср июн 14, 2017 8:28 am

Настройки, как по мне, верны. Есть статья на форуме где тех.поддержка указывает инфо. по настройкам
http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?t=35055
По поводу 485 порта, у меня модификация ПУ 2Н1РШ31, соответственно имеет внутренний источник питания для интерфейсных цепей, и соответственно нет необходимости во внешнем источнике питания, только нужен А и В.
В итоге, через АдминТоолс через преобразователь 485/232 к счетчику по 0 (пустому) идентификатору и паролю не хочет подключатся, другой счетчик СЕ301 подключается. Далее пробовал опросить через опто-порт ЦЭ6850М по каналу связи RS232 (300бод, 7, нет, 1), пустой идентификатор и пароль - не реагирует. Иногда мне счетчик такой ответ выдает:

Код: Выделить всё

Сообщение
13.06.2017 15:52:12.112
COM1 открыт

Запрос
13.06.2017 15:52:15.601
2F 3F 21 0D 0A                                            /?!..

Запрос
13.06.2017 15:52:25.616
2F 3F 21 0D 0A                                            /?!..

Ответ
13.06.2017 15:52:27.284
50 4F 4E 3D 34 38 0D 0A 57                                PON=48..W

Ответ
13.06.2017 15:52:27.309
44 54 3D 32 0D 0A                                         DT=2..

Запрос
13.06.2017 15:52:37.324
2F 3F 21 0D 0A                                            /?!..

Запрос
13.06.2017 15:52:47.347
2F 3F 21 0D 0A                                            /?!..


Это сообщение появляется при опросе по 485 каналу

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7377
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июн 14, 2017 9:05 am

Добрый день! Дополнительное питание подключать не нужно.

Вячеслав Т
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср июн 14, 2017 7:14 am

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Вячеслав Т » Ср июн 14, 2017 10:43 am

У меня по опртопорту работает при настройках
300 7-ЧЕТ-1, а у вас 7-НЕТ-1
в протоколе
ожидание ответа 10000
кол-во подключений 3
задержка получания/передачи 20

varlok
Сообщения: 481
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение varlok » Ср июн 14, 2017 10:52 am

из личного опыта,
на счетчике ЦЭ6850М наблюдал зависание оптического интерфейса, подключился к нему по 485, опросил, после чего заработал и оптический!
техподдержка рекомендовала в таком случае попробовать перезапустить счетчик (например по питанию если есть возможность)
может идентификатор неверно задали? он у старых 6850М был вроде 15 семерок

Вячеслав Т
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср июн 14, 2017 7:14 am

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Вячеслав Т » Ср июн 14, 2017 11:10 am

Так если оптопортом подключаешься или напрямую по 485 (по 303му счетчику сужу), то идентификатор и не нужен. А вот если что то хочешь поменять то обязательно нужен пароль при подключении 777777 по дефолту

Nikolas85
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Пн окт 24, 2016 11:50 am
Откуда: Симферополь

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Nikolas85 » Ср июн 14, 2017 2:23 pm

Вячеслав Т писал(а):У меня по опртопорту работает при настройках
300 7-ЧЕТ-1, а у вас 7-НЕТ-1
в протоколе
ожидание ответа 10000
кол-во подключений 3
задержка получания/передачи 20

А при опросе 485 что стоит?

Вячеслав Т
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср июн 14, 2017 7:14 am

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Вячеслав Т » Чт июн 15, 2017 7:41 am

Nikolas85 писал(а):
Вячеслав Т писал(а):У меня по опртопорту работает при настройках
300 7-ЧЕТ-1, а у вас 7-НЕТ-1
в протоколе
ожидание ответа 10000
кол-во подключений 3
задержка получания/передачи 20

А при опросе 485 что стоит?

Подключил напрямую преобразователь 485-USB, пыталься через АдминТулс опросить
9600 7-нет-1 (да и остальные вроде все перепробовал)
и с 12 волтами и без
НЕ ИДЕТ

Вячеслав Т
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср июн 14, 2017 7:14 am

Re: Подключение ЦЭ6850М к УСПД

Сообщение Вячеслав Т » Чт июн 15, 2017 7:48 am

Блин почему на почту ничего не приходит, когда в теме новые сообщения появляются??
Уже все галки и имейл и уведомления поставил и все равно тишина

Уведомления о сообщениях
Ваши сообщения/темы одобрены или отклонены модератором
В теме, помещённой в закладки, появились новые сообщения
В теме, на которую вы подписаны, появились новые сообщения
Вас процитировали в сообщении
В форуме, на который вы подписаны, появились новые темы
Прочие уведомления
Вам отправлено личное сообщение

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей