Энергия пофазно с счетчики CE303

stepanovpv
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июл 11, 2017 2:48 pm

Энергия пофазно с счетчики CE303

Сообщение stepanovpv » Вт июл 11, 2017 2:55 pm

Добрый день. В руководстве по эксплуатации к счетчику СЕ303 сказано:

2.1.1 Функциональность счетчика. Счётчик позволяет измерять четыре типа энергий суммарно, мощностей – суммарно и раздельно по каж- дой фазе: • активную энергию (мощность) обоих направлений Аi, Ae, (P+, P-); • реактивную энергию (мощность) обоих направлений Ri, Re, (Q+, Q-)

Правильно ли я понимаю, что в счетчике ведется несколько профилей учета по энергии нарастающим итогом (не мощности) - суммарно и по каждой фазе. Или в данном случае имеется в виду только мгновеннаая мощность? Просто не совсем очевидно написано, прошу уточнения. Спасибо! Жду ответа.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Энергия пофазно с счетчики CE303

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июл 12, 2017 2:26 pm

Добрый день.
В счетчиках СЕ 303 ведется несколько профилей учета по энергии нарастающим итогом – суммарно, а по каждой фазе только на данный момент.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции