Потребление по цепям напряжения

mypochtamt
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2016 8:49 am

Потребление по цепям напряжения

Сообщение mypochtamt » Пт сен 29, 2017 8:35 am

Добрый день!
Не смог дозвониться по телефону, прошу пояснить хотя бы здесь по срочному вопросу.
Устанавливаем систему АИИСКУЭ на подстанцию. В качестве приборов учета предусматриваем применение счетчиков СЕ 304.
Согласно технической документации потребление данного счетчика по каждой цепи напряжения составляет 4 ВА.
Таким образом, если у нас 16 ячеек на секции, то потребление составит 64 ВА.
Стандартные ТН в классе точности 0,5 с обмоткой "звезда" выпускаются до мощности 75 ВА, т.е. если на секции один ТН (75 это и-то если ТН с одной обмоткой для АИИСКУЭ только), то при его выводе в ремонт зарезервировать ТН смежной секции не получится. Хотелось уточнить, действительно ли потребление каждой фазы по цепям напряжения составляем 4 ВА (просто по сравнению с счетчиками других производителей это очень много)? почему такой странный коэффициент мощности 4 ВА (2Вт), cos = 0,5. А при питании от 220 В cos=0,25 (большая индуктивная или емкостная нагрузка в счетчике??). как можно выйти из этой ситуации - уменьшить нагрузку на ТН.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7317
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Потребление по цепям напряжения

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт сен 29, 2017 2:11 pm

Добрый день,
В счетчике СЕ304 применен блок питания с преобразованием , если счетчик подключен по одной фазе, то его потребление по данной фазе 4 ВА. Если к счетчику подключено три фазы напряжения, то отбор мощности от каждой фазы будет в три раза меньше , то есть не будет превышать 1.5 ВА.