сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

nicktambov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 08, 2018 11:43 am

сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение nicktambov » Чт фев 08, 2018 12:08 pm

Имеется счетчик СЭ-301
напряжение 220в ток 5а а мощность которую выводи счетчик 500в
не пойму в чем проблема.
счетчик подключен к трехфазной сети путем непосредственного включения, потребление ведется с одной фазы.

nicktambov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 08, 2018 11:43 am

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение nicktambov » Чт фев 08, 2018 12:41 pm

https://yadi.sk/i/C2XJ1L993SCaW3
прикладываю скрин из админтулс

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение Михаил_С » Чт фев 08, 2018 1:41 pm

А что за нагрузка подключена к счетчику?

nicktambov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 08, 2018 11:43 am

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение nicktambov » Чт фев 08, 2018 2:21 pm

2 кондицционера ИБП APC

PotrebitelEnergomera
Сообщения: 441
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 12:12 pm

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение PotrebitelEnergomera » Чт фев 08, 2018 3:50 pm

nicktambov писал(а):Имеется счетчик СЭ-301
напряжение 220в ток 5а а мощность которую выводи счетчик 500в
не пойму в чем проблема.
Косинус (фи) мешает.

На практике. Если подключить асинхронный двигатель в сеть без нагрузки, в холостую. Напряжение вроде как есть, ток, если замерить тоже есть, при этом ни какой полезной работы не совершается. Соответственно активная мощность минимальна.
Если на двигателе увеличить нагрузку то сдвиг фаз начнет уменьшаться и соответственно косинус фи (cos φ) будет увеличиваться, а с ним и активная мощность.

http://www.elektroceh.ru/novosti/kosinus-fi-cos-fi-koefficient-moshhnosti.html

nicktambov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 08, 2018 11:43 am

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение nicktambov » Чт фев 08, 2018 4:11 pm

кос фи 0,87, а показания расходятся в два раза. при этом ровно на таких же объектах со счетчиком сэ102 таких расхождений нет.

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение Михаил_С » Чт фев 08, 2018 4:12 pm

судя по диаграмме мощность должна быть 213*4,7*cos (-29)=875 Вт

nicktambov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 08, 2018 11:43 am

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение nicktambov » Чт фев 08, 2018 4:52 pm

а по факту 460, это и напрягает. жду официально ответа

varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение varlok » Пт фев 09, 2018 6:25 am

СЕ-102 5-60А то есть нормирован по точности до 1,2 I nom = 72А

а СЕ301 5А нормирован до 1,2 I nom то есть до 6А
возможно у ИБП пиковые токи больше 6А

nicktambov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 08, 2018 11:43 am

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

Сообщение nicktambov » Пт фев 09, 2018 10:52 am

стоит 301 5(100)
при непосредственном включении при 1.2 должно быть до 120А
на сколько я понимаю