Учет при отрицательных токах

МЕДИААРТГРУПП
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2018 3:41 pm

Учет при отрицательных токах

Сообщение МЕДИААРТГРУПП » Чт мар 29, 2018 3:52 pm

Добрый день. Возникла ситуация: у нас стоит счетчик Энергомера СЕ303, мы снимаем помещение и этот счетчик является средство учета потребленной энергии у арендодателя. Этот счетчик устанавливал электрик арендодателя и как выяснилось спустя два года работы, трансформаторы тока по всем трем фазам были подключены наоборот, что привело к отрицательным значениям тока на векторной диаграмме (по всем трем фазам). Итог такой что сейчас они с нас требуют доплаты, обосновывая тем что счетчик все это время НЕдоучитывал электроэнергию, так как не имеет возможности считать показания по реактивной состовляющей. Отсюда вопрос, так ли это? И что тогда счетчик считал все это время, если токи были развернуты на 180 градусов. Или же счетчику всеравно на это и показания являются истинными? Могу приложить фотографии векторных диаграм и значений за весь период. Спасибо за ответ!

Михаил_С
Сообщения: 110
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 4:26 pm

Re: Учет при отрицательных токах

Сообщение Михаил_С » Чт мар 29, 2018 4:10 pm

Если нарушение только в изменении направления тока, то счетчик считает столько же. Другое дело, если трансформаторы заземлены (по ПУЭ) и при неправильной схеме часть тока может уходить на землю. Надо смотреть схему включения. 303 счетчик считает и активную, и реактивную составляющие. Какой косинус у вас?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8089
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Учет при отрицательных токах

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт мар 30, 2018 3:54 pm

Добрый день.
Согласно руководству по эксплуатации на данный счетчик и если у Вас используется счетчик на одно направление учета
(http://www.energomera.ru/documentations ... re_v12.pdf стр. 10 ) :
"В однонаправленных счетчиках суммарное потребление рассчитывается арифметическим (по модулю) суммированием потребления по 3-м фазам."
Таким образом, если под фразой «трансформаторы тока по всем трем фазам были подключены наоборот»
имеется ввиду что только перепутаны начало и конец вторичных обмоток трансформаторов тока при подключении к счетчику, а других нарушений в схеме подключения нет, то счетчик все это время правильно учитывал электроэнергию.
Для подготовки официального ответа (если он потребуется) на этот вопрос нужно будет представить схему подключения.

МЕДИААРТГРУПП
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2018 3:41 pm

Re: Учет при отрицательных токах

Сообщение МЕДИААРТГРУПП » Вт апр 24, 2018 10:57 am

Спасибо болшое за ответ. Мы возьмем распечатку векторных диаграмм до и после переподключения. А так же попросим оформить схемы подключения, опять же до и после подключения. И будем вам безмерно благодарны если вы предоставите официальный ответ. Спасибо.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8089
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Учет при отрицательных токах

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср апр 25, 2018 6:00 pm

Добрый день! Пришлите пожалуйста свои контактные данные на электронную почту e-mail:concern@energomera.ru
Полное ФИО, наименование организации, кому адресовать официальный ответ

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»